ما تأثير حركة الصمام عند حدوث تغيرات كبيرة في الضغط داخل الأنابيب، باستخدام صمام التحكم من سيمنس؟

2016-04-27View Original

Thread Content

إذا كان جهاز التحكم من نوع سيمنس مُضبطًا في حالة الأنابيب الفارغة، فهل سيتأثر عمل الصمام عندما يكون هناك سائل داخل الأنابيب ويكون الضغط مرتفعًا؟ هل سيتغير ضغط الهواء الخارج من جهاز التحديد؟
Reply #22016-04-27
المشكلة ليست في الضغط المطلق داخل الأنابيب، بل في فرق الضغط أمام وخلف الصمام. وذلك لأن مساحة الوسط الموجود أمام صمام القلب تختلف عن مساحة الوسط الموجود خلفه، ولذلك يكون هناك فرق في الضغط. حتى في حالة كون موضع الصمام متشابهًا، فإن الضغط الناتج من جهاز التحكم يختلف. وبالنسبة للصمامات التي تعمل بالهواء، كلما زاد فرق الضغط، زاد الضغط الناتج. بالطبع، الشرط هو أن يحتوي جهاز التحديد على قضيب توازن لموضع الصمام. الموضع المستخدم بدون قضيب توازن لا يأخذ في الاعتبار ما إذا كان موضع الصمام الفعلي صحيحًا أم لا، فقد يؤدي نفس ضغط الهواء إلى مواضع فعلية مختلفة للصمام.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.