طلب مساعدة فنية: محرك كهربائي عالي الجهد بقوة 250 كيلوواط، مقاومته العازلة 20 ميجا أوم، هل يمكن تشغيله؟

2016-04-28View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة hesonchang214 في تاريخ 30-4-2016 الساعة 14:45، حيث تم قياس مقاومة العزل للمحرك ذو الجهد العالي بقوة 250 كيلوواط وكانت النتيجة 20 ميجا أوم. هل يمكن تشغيله؟ 10 كيلوفولت
Reply #22016-05-04
القيمة المثالية هي 1 كيلوفولت لكل متر أوم، وهذا يكفي.
Reply #32016-05-07
آها، يجب ألا تكون هناك مشكلة في التشغيل! لكن مقاومة العزل لا تزال منخفضة، وفي حالة سوء الأحوال الجوية (مثل الأمطار)، فإن الوضع يظل مقبولًا. إذا كان الطقس مشمسًا، فإن مقاومة العزل تكون منخفضة، ومن الأفضل فحص وضع توصيلات كابلات المحرك ومعالجتها.
Reply #42016-05-24
أليست المعيارات أن 1 كيلوفولت يعادل 1 ميجا أوم؟ يمكن التشغيل
Reply #52016-06-14
التشغيل لا يوجد به مشكلة، اتركه يعمل لفترة، ثم تحقق من تغيرات مقاومة العزل.
Reply #62016-06-19
يمكن تشغيله، ويُنصح بأن يكون المقاومة أعلى من 60 ميجا أوم لتحقيق أفضل نتيجة

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.