熱交換器の清掃

2016-04-28View Original

Thread Content

熱交換器の清掃にはどの方法が良いでしょうか?皆さん、アドバイスをお願いします
Reply #22016-04-28
一般的には高圧水で洗浄し、効果も悪くありません
Reply #32016-04-29
私たちはメーカーに依頼して熱交換器を清掃してもらったのですが、効果は悪くありませんでした
Reply #42016-04-29
化学洗浄の効果は良くなります。小さいものなら水で流して洗い流し、油汚れの場合は軽油に浸してから柔らかいブラシでこすり落とします。大型の場合はやはりメーカーに相談するのが最善です。自分で行うとコントロールが難しく、熱交換器の清掃にあたっては、まずその熱交換器の材質やどのようなスケールが付着しているかを把握し、どの洗浄剤を使い、どのように調合し、どのようにテスト片を作成するかを決める必要があります
Reply #52016-04-29
取り外し可能なチューブ型熱交換器は高圧水洗いを、スパイラルプレート型熱交換器は化学洗浄を用いる。無機スケールの除去には低炭素有機酸洗浄を、硫酸カルシウムには分散剤を用いた洗浄を、有機スケールには溶剤による浸漬および分散洗浄を行う
Reply #62016-04-29
1、アルカリ液の濃度を10%に調整し、高圧洗浄機を使って上部から下部へと洗浄する。2、洗浄中は定期的に排出水のpH値を測定し、希酸による装置の腐食を防ぐ。3、洗浄が終了したら、軸流ファンを使用して下部の人孔から上方に向かって管束内の水分を吹き飛ばす。4、シェルサイドの空気圧力を0.08MPaに設定する。 5、元の工程に合わせた配管および機器、配管の断熱を復旧する。
Reply #72016-04-29
ステンレス鋼 10%前後*ao酸
Reply #82016-04-29
やはり専門の業者に清掃を依頼した方が、安全性も高くなります
Reply #92016-05-02
一般的には高圧水で洗浄し、専門の清掃会社もあるので、近くで相談してみてください。上海藍宇清掃有限公司。
Reply #102016-05-02
質問です。4.「ケーシング側の空気圧を0.08MPaにする理由は何でしょうか?」 アドバイスをいただけますか。また、アルカリ液で洗浄する利点は、高圧水と比べてどのようなものでしょうか?ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.