差圧変送器による流量測定に関する議論

2016-04-30View Original

Thread Content

EJA横河またはロスモントの差圧変換器を用いて流量を測定する際、三弁式バランスバルブが完全に閉じられていないことの危険性と結果とは?
Reply #22016-04-30
正圧側と負圧側の間に有効な遮断がなければ、圧力差は小さくなる。では、どのような影響が出るのでしょうか?トラフィックが少ない。(差圧式流量計の原理に基づく)
Reply #32016-04-30
圧力差が小さくなると、流量も自然と少なくなる
Reply #42016-04-30
三弁式バランスバルブが完全に閉じていないため、正負の膜室間の圧力差が減少し、測定される流量は実際の流量よりも小くなります。
Reply #52016-04-30
静的特性に影響を与え、圧力差の変化は一時的に現れるが、時間が経つと両側の圧力差は小さくなり、最終的には消えてしまう
Reply #62016-05-01
結果:DCS/SISの読み値は小さくなっている(実際の流量は大きい)。 結果:1。 FI回路では、測定される流量が実際の流量よりも小さくなり、工程を誤らせる。 2。FIC回路では、測定値が小さくなるため、調節弁が自動的に開き、最大開度まで至ります。 3。FSLL連鎖により、誤停止が発生; FSHH連鎖により、停止せず。 @jiaguoyun @大馬配大弓

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.