أرجو من الخبراء التحقق مما إذا كانت المشكلة في جهاز التحديد الهوائي لـ YT1000 RDm131 الخاص بشركة YTC أم لا

2016-05-02View Original

Thread Content

الجهاز المستخدم في شركتنا لتحديد المواقع هو من نوع YT1000 RDm131 الصنع الكوري من شركة YTC. لوحظ مؤخرًا أثناء استخدام هذا الجهاز أن لهب الهيدروجين الناتج عن عملية الاحتراق يتغير في الحجم، فأحيانًا يكون كبيرًا وأحيانًا صغيرًا، ويكاد ينطفئ. لا نعرف إذا كان السبب هو تلف الجهاز أم سبب آخر. نرجو من الجميع مناقشة الأمر ومعرفة السبب، وهل يمكن إصلاحه؟ وكيف يمكن إصلاحه؟ وأين يمكن إصلاحه؟
Reply #22016-05-02
هل شعلة احتراق الهيدروجين تزداد حجمًا ثم تصغر فجأة وكأنها على وشك الانطفاء؟ هل هناك تقلبات في الضغط الصادر عن جهاز التحديد؟
Reply #32016-05-02
توصية: يُفضل البدء بتحليل هيكل YT1000، وآلية عمله، وأجزاء نظام التهوية وغيرها. ابحث عن تعليمات لترى.
Reply #42016-05-03
انظر ما إذا كانت الآلية التنفيذية تعمل.
Reply #52016-05-03
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى هذه النتيجة، لا أعرف ما الذي جعلك تستنتج أن جهاز التحديد تالف؟
Reply #62016-05-03
انظر ما إذا كانت الآلية التنفيذية تعمل.
Reply #72016-05-03
أحيانًا يكون الأمر طبيعيًا، يجب أن يكون ذلك بسبب تحكم التدفق، لا أفهم التركيبة المحددة
Reply #82016-05-04
إذا كان موضع الصمام يتذبذب بشكل واضح، فيجب التأكد من استقرار إشارة الإدخال لجهاز التحديد، واستقرار مصدر الغاز، وعدم ترهل قضيب التغذية الراجعة، وما إذا كان الصمام يعمل عند درجة فتح منخفضة، إلخ. لا يمكن تحديد المشكلة بجملة أو اثنتين فقط، بل يجب استبعاد الأسباب تدريجيًا.
Reply #92016-05-04
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة وانغ تيانزه في تاريخ 2016-5-4 الساعة 22:09، هل تم حل مشكلة الموقع؟
Reply #102016-05-04
يمكن ملاحظة ما إذا كان مقبض الصمام يتحرك أم لا، يجب أولاً فحص مسار الهواء

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.