HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Двухпроводные датчики давления и уровня с питанием от 24 В постоянного тока — кто-нибудь из вас ими пользовался?

2016-05-07View Original

Thread Content

Двухпроводные датчики давления и уровня с питанием от 24 В постоянного тока — кто-нибудь из вас ими пользовался? Двухпроводные датчики давления и уровня с питанием от 24 В постоянного тока — кто-нибудь из вас ими пользовался? Двухпроводные датчики давления и уровня с питанием от 24 В постоянного тока — кто-нибудь из вас ими пользовался?
Reply #22016-05-07
Преимущества следующие: 1. Два провода — простота; при неправильном подключении счетчик не повреждается. 2. Хорошая стойкость к помехам, сигнал управления передается на большие расстояния — до нескольких десятков километров. 3. Сигнал управления является защищенным от взрывов типа «инпен», E*aIlCT6
Reply #32016-05-07
Никогда не видел. Обычно переключатели, устанавливаемые на оборудовании, имеют 4 провода; переключателей с 2 проводами я не встречал. К тому же сигналы типа DI или DO не могут быть сделаны безопасными с точки зрения взрывобезопасности; только переключатели типа Namur позволяют достичь такого результата. Я не понимаю, как у вашего переключателя обеспечивается безопасность и взрывобезопасность сигнала
Reply #42016-05-07
Сигнализация по схеме 4/20 мА в двух линиях: при срабатывании сигнализации выдается ток 20 мА, а при прекращении срабатывания — ток 4 мА. Если в цепь тока подключить резистор сопротивлением 250 Ом и измерять напряжение на его концах, то сигнал тока 4/20 мА будет преобразован в сигнал 1/5 В, понятный для обработки устройствами типа DCS или PLC. Это означает, что любое устройство такого типа сможет распознать этот сигнал. Применение такой схемы очень простое: например, при программировании можно использовать порог в 3 В как критерий для определения срабатывания сигнализации. Подробное описание дано здесь: http://bbs.hcbbs.com/thread-1432900-1-1.html. Информация по выбору оборудования: .
Reply #52016-05-08
Хе-хе, на самом деле функция трансмиттера просто преобразуется в выход с импульсным сигналом за счёт настройки уровней тревоги. Это не отличается от использования обычного трансмиттера, когда для сигнализации задаются значения 4 мА и 20 мА. Трансмиттер может использоваться как в режиме входа типа AI, так и в режиме входа типа DI. У некоторых производителей оборудования, хотя и поставляется трансмиттер, требуется использование карты типа DI. Принцип тот же, что и в вашем случае. Интересно, каковы преимущества вашего решения по цене по сравнению с трансмиттером?
Reply #62016-05-08
Хе-хе~ Этот прибор называется «универсальный преобразователь сигналов». По сути, это усиленная версия двухпроводного трансмиттера. Он стоит на 50 юаней дороже обычного трансмиттера. 50 юаней можно считать платой за авторские права на эту идею — таким образом вознаграждается человек, который первым предложил эту концепцию. Если использовать его для генерации линейного сигнала 4–20 мА, он будет функционировать как обычный трансмиттер. Если использовать его в режиме переключателя с сигналами 4/20 мА, он будет выполнять функции контроллера верхних и нижних значений. Если использовать его для генерации сигнала с несколькими уровнями напряжения 4–20 мА, он будет служить автоматическим регулятором. Если использовать его в качестве источника тока, он будет выполнять функции ручного регулятора. Его аппаратная часть идентична аппаратной части обычного трансмиттера; он усиливает программную составляющую трансмиттера. Благодаря ему ваша система управления становится более простой и надежной. Он также помогает сэкономить деньги — возможно, сумма экономии будет значительно больше, чем стоимость самого прибора

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.