كيف يتم تحديد كمية الهيدرازين المضافة إلى مياه الغلايات؟

2016-05-09View Original

Thread Content

RT، يتم استخدام جهاز إزالة الأكسجين الحراري في أواني الهيدروجين المستخدمة في الوحدة، مع ضبط درجة الحرارة عند 104 درجة مئوية، لكن تُظهر نتائج الفحص وجود 1.5 ملغ/لتر من الأكسجين المذاب، وهو ما يتجاوز الحد المسموح به بكثير. لذا، هناك حاجة إلى إضافة الهيدرازين لإزالة الأكسجين بشكل أكبر، لكن كيف يمكن تحديد تركيز وكمية الهيدرازين المطلوبة؟ أرجو من الأساتذة تقديم المشورة، شكرًا! التحديد الأولي: يتم إضافة محلول الأمونيا قبل دخوله إلى جهاز إزالة الأكسجين، بينما يتم إضافة الهيدرازين عند مخرج جهاز إزالة الأكسجين. هل هذا الحل صحيح؟ لا أعرف كيفية تحديد التركيز والكمية.
Reply #22016-05-09
في مياه تغذية الغلايات البخارية، يجب إضافة الأمونيا ومواد إزالة الأكسجين لضمان سلامة جودة المياه. يتم إضافة الأمونيا إلى المياه لرفع قيمة الرقم الهيدروجيني لها، ويتم وضع نقطة إضافة المادة عند مخرج جهاز إزالة الأكسجين. إذا تم إضافة محلول الأمونيا قبل دخوله إلى جهاز إزالة الأكسجين، فإنه سيتفكك في درجات الحرارة العالية، وسيتم طرده مع الغازات الناتجة عن عملية إزالة الأكسجين إلى الغلاف الجوي. يُعتبر الهيدرازين نوعًا من مواد إزالة الأكسجين، ويتم إضافته إلى الماء للقضاء على الأكسجين المتبقي فيه، ويتم وضع نقطة إضافة هذا المادة عند مخرج جهاز إزالة الأكسجين. للهيدرازين عيب أيضًا وهو أنه يتفكك في درجات الحرارة المرتفعة إلى غاز الأمونيا وغاز النيتروجين، لذلك يتم وضع نقطة إضافته عند مخرج جهاز إزالة الأكسجين، قبل مضخة التغذية. إذا لم يكن الموقد من نوع مواقد محطات توليد الطاقة، فإن تركيز جودة المياه يخضع للمعايير المحددة في GBT_1576 المتعلقة بجودة مياه المواقد الصناعية. لمعرفة كمية المواد المضافة، يرجى الرجوع إلى كتب معالجة المياه.
Reply #32016-05-20
يجب إضافة مادة إزالة الأكسجين عند مدخل خزان إزالة الأكسجين، أما محلول الأمونيا فيتم إضافته في الأنبوب الواقع بين خزان إزالة الأكسجين ومضخة المياه. هل يمكن حساب التركيز ومعدل التدفق بناءً على تركيز الأكسجين وقيمة الـ pH في المياه الواردة والمياه الخارجة؟
Reply #42018-03-12
يا أصحاب الموضوع، كيف تقومون بإضافة الأمين في الوقت الحالي؟
Reply #52018-03-21
لم يتم إضافة الهيدرازين حاليًا... مؤشرات المياه مقبولة، المشكلة الحالية هي انخفاض قيمة pH لماء الغلاية، عند 8-9، أما باقي القيم فهي طبيعية

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.