الفرق الجوهري بين الرمزين C و S في رموز وظائف الأجهزة

2016-05-09View Original

Thread Content

في رموز وظائف الأجهزة، عند استخدامها للتعبير عن مواقع معينة، يشير الرمز C إلى التحكم، بينما يشير الرمز S إلى المفاتيح أو الروابط الانسيابية. ما هو الفرق الأساسي بين التحكم الذي يمثله الرمز C والروابط الانسيابية التي يمثلها الرمز S؟ ومتى يتم استخدام الرمز C ومتى يتم استخدام الرمز S؟
Reply #22016-05-09
دائرة التنظيم تُستخدم الرمز C، وعادةً ما يتم تنفيذها في أنظمة DCS، وتُستخدم للتحكمات من نوع PID وغيرها. أما دائرة الأمان فتُستخدم الرمز S، وعادةً ما يتم تنفيذها في أنظمة SIS، وتُستخدم للتوقف الطارئ أو تشغيل/إيقاف الآلات أو إغلاق الصمامات. باختصار، هذا هو المعنى
Reply #32016-05-09
...في الحقيقة، الموضوع مفصل للغاية؛ فكل وظيفة تُرمز إليها برمز مختلف. أي أن “C” تعني الإنتاج الطبيعي، بينما “S” تعني ضمان الأمان. لا داعي للقلق بشأن هذا، بل لا حاجة حتى لتعلمه؛ ستفهمه تدريجيًا، فالبداية سهلة جدًا. . .
Reply #42016-05-09
عادةً، C تعني التحكم، وهو يخص صمامات التنظيم، أما S فتعني الربط المتبادل وتخص صمامات القطع والمضخات والصمامات الكهرومغناطيسية المدمجة في صمامات التنظيم، مثل LICA (H)، وهو لعرض مستوى السائل وإصدار إنذار عند الوصول إلى الحد الأقصى; LIAS (H HH) إنذار الحد الأقصى لمستوى السائل، قفل تلقائي لإيقاف المضخة أو الصمام عند الوصول للحد الأقصى ; تيكاس (H HH): نظام عرض درجة الحرارة والتحكم في الحد الأقصى لها، مع أجهزة إنذار عند تجاوز الحد الأقصى. في الحالات الطبيعية، يتم التحكم في الصمامات عبر آليات التنظيم، أما في حال تجاوز الحد الأقصى، فإن أجهزة الإنذار تؤدي إلى إغلاق الصمامات، كما قد يؤدي التيار الكهربائي الصادر من الصمامات الكهرومغناطيسية الموجودة في الصمامات إلى إغلاقها أيضًا ; يتم استخدام S أيضًا في DCS، بينما يُستخدم نظام SIS للتحكم التبادلي فقط عندما يكون هناك خطر كبير على السلامة.
Reply #52016-05-09
يتم استخدام C في جميع الصمامات التي يمكن التحكم في مستوى فتحها من 0 إلى 100%، كما يتم استخدامه أيضًا في الصمامات ذات الحالتين. الصمام التنظيمي المزود بنظام الربط يتم تسميته بإضافة حرف “S” بعد *IC، أما الصمام ذو الوضعين المزود بنظام الربط فيكفي استخدام حرف “S” دون “C”.
Reply #62016-05-09
وفقًا لما ذكرته، هل يمكنني أن أفهم أنه عند وجود تحكم تنظيمي يُستخدم C، وعند وجود مفتاح أو تحكم في التشغيل والإيقاف يُستخدم S؟ هل يمكن فهم الأمر بهذه الطريقة؟
Reply #72016-05-09
هل تقصد أنه عند الرغبة في التحكم في نطاق من 0 إلى 100%، يتم استخدام C، أما عند بدء التشغيل أو إيقافه، أو فتح شيء ما أو إغلاقه، حيث لا يكون هناك أي قيمة، فيتم استخدام S بدلاً من C. هل هذا هو التفسير الصحيح؟
Reply #82016-05-09
أولاً، يجب عليك التمييز بين مفهوم الربط ومفهوم التحكم، والتمييز بين الربط في أنظمة DCS وتحكم DCS وربط SIS. ثم عليك التمييز بين C: التحكم، وS: التسلسل، ومتى يتم استخدام كل منهما
Reply #92016-05-09
أريد معلومات علمية. من فضلك، شرح بالتفصيل. :مصافحة
Reply #102016-05-09
يمكن فهم LZ بهذه الطريقة: عادةً ما يمثل C وظيفة التعديل، أي ما تسميه بالتحكم. وغالبًا ما يمكن رؤية رموز مثل LICS أو FICS في نظام PID، وهذا يدل على أن جهاز قياس المستوى أو جهاز قياس التدفق يقوم بتعديل صمام معين أو جهاز آخر. أما مفهوم التعديل فهو التغيير ضمن نطاق معين، وهو مفهوم “النطاق”. عادةً ما يرمز “S” إلى نظام الربط في DCS، وهنا قد يتساءل المرء: “لماذا لا يمكن اعتبار نظام الربط جزءًا من عملية التنظيم؟” ”في الواقع، يشمل عملية التنظيم نطاقًا معينًا بالإضافة إلى نقطتين، وهما 0% و100%. ويعني ذلك أن جهاز قياس المستوى يقوم تدريجيًا بتعديل الصمام من 100% إلى 0%. أما S فهو نظام ثنائي الحالات، وسرعته أسرع من C، لذلك يُستخدم S في حالات الطوارئ للتحكم الفوري. بالإضافة إلى ذلك، تميل بعض الوحدات* إلى استخدام الرمز Z بدلاً من S لتمثيل رموز الترابط داخل نظام SIS.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.