Thread Content
कूलिंग सर्कुलेशन पानी लाल हो गया है, लेकिन इसमें आयरन आयनों की मात्रा अधिक नहीं है। पिछले साल शीतकाल में कूलिंग टॉवर में उपयोग होने वाली सामग्री बदली गई थी; इस साल अप्रैल से ही पानी लाल होने लगा है। पानी की गुणवत्ता एवं बैक्टीरिया की संख्या भी सामान्य है। कारण क्या है, यह पता नहीं चल रहा है। सभी विद्वानों से मदद चाहिए!
क्या कोई सामग्री अंदर चली गई है? pH मान की निगरानी तो हो रही है न?
सुझाव: यह विश्लेषण करें कि पानी में आयरन आयनों की मात्रा अधिक है या नहीं। सामान्य रखरखाव की स्थिति में यह मात्रा 1 मिलीग्राम/लीटर से कम होनी चाहिए। बेहतर होगा कि पानी की गुणवत्ता एवं उसके निरंतर प्रवाह का विवरण भी उपलब्ध कराया जाए; ताकि पानी के कारण होने वाले रंग-परिवर्तनों को रोका जा सके।; साथ ही, यह भी जाँचें कि क्या सिस्टम में कोई अन्य माध्यम भी लीक हो रहा है; लीकेज के कारण ही ऐसा हो रहा है या नहीं, इसकी भी जाँच करें।
1. पानी की गुणवत्ता एवं सर्कुलेटिंग कूलिंग वॉटर की गुणवत्ता का विस्तृत विश्लेषण।
2. आयरन आयनों एवं सूक्ष्मजीवों/शैवालों पर विचार करना।
3. पदार्थों के रिसाव एवं जल में होने वाली अभिक्रियाओं की जाँच; रिसाव बिंदुओं की पहचान करना।
4. अपशिष्ट जल को निकालना, तथा साइड-फिल्टर सिस्टम को चालू करना।
बहुत अधिक लोहे के आयनों के कारण, पानी पूरी तरह से लाल रंग का हो जाता है। कार्बनिक पदार्थों का लीक होना, मेथनॉल एवं अमोनियम नाइट्रोजन का लीक होना, सूक्ष्मजीवों के विकास को प्रभावित कर सकता है; इसके कारण सूक्ष्मजीव लाल
जब तक मूल पोस्टर लिखने वाला यह नहीं जान लेता कि इसका कारण क्य