Ursachen für den geringen Durchfluss nach der Wartung der Zirkulationswasserpumpe

2016-05-09View Original

Thread Content

Unseres Unternehmens Wasserkreislaufsystem verfügt über 2 einstufige, einzusaugende Zentrifugalpumpen mit einem Durchfluss von 400 m³/h bei einem Druck von 50 m sowie Motoren mit einer Leistung von 75 kW. 1 Frequenzumrichter mit 2 Wasserpumpen, 1 in Betrieb, 1 als Ersatz, der Frequenzumrichter sorgt für eine konstante Wasserzufuhr bei einer Frequenz von 45 Hz. Zwei Zirkulationswasserpumpen arbeiteten fünf Jahre lang einwandfrei. Nach der letzten Wartung war bei einer der Pumpen die Stromstärke geringer, und der Auslassdruck lag bei 0,24 Mpa ; Die andere Pumpe funktioniert einwandfrei, der Stromverbrauch beträgt 140 A, der Auslassdruck liegt bei 0,3 Mpa. Prozessanordnung der Wasserturbine vor Ort: Zirkulationswassertank, Eingangsdrehschlauchventil DN300, Zirkulationswasserturbine, Auslassdruckmesser, Auslassklappenschutzventil, Auslass-Stoppventil
Reply #22016-05-09
Beim Starten der defekten Pumpe werden die Ein- und Auslassventile der anderen, funktionsfähigen Wasserpumpe geschlossen. Am Auslass befindet sich kein Wasser – dadurch werden Probleme mit der Pumpenzirkulation ausgeschlossen
Reply #32016-05-10
Zwei neue Laufräder wurden bereits ausgetauscht, mit den Laufrädern sollte jetzt alles in Ordnung sein
Reply #42016-05-10
Ist der Ring, der mit dem Laufrad verbunden ist, abgenutzt?
Reply #52016-05-10
Falls die Komponenten, die bei Überstrom betroffen sind, nicht abgenutzt sind, wird empfohlen, in den Schaltraum zu gehen und den Stromwert zu überprüfen. In solchen Fällen sollte man prüfen, ob der Abstand zwischen den Laufrädern größer geworden ist.
Reply #62016-05-10
Diesen Beitrag hat zuletzt WSRYLONG am 10.05.2016 um 11:19 bearbeitet: „Zwei neue Laufräder wurden bereits eingebaut – mit den Laufrädern sollte jetzt alles in Ordnung sein.“ 1. Die Laufräder scheinen keine Originalteile zu sein. Bitte überprüfen Sie, ob die Ausgangsbreite der Laufradflügel zu schmal ist und ob der Durchmesser zu klein ist Wie hat sich der Durchmesser an der Stelle der Verbindung mit dem Dichtring im Vergleich zum Ursprungszustand verändert? Ist der Passungsspielraum größer geworden? All diese drei Faktoren führen zu einer Verringerung der Förderhöhe. 2. Ich frage mich, welches Ziel Sie mit dem Hinzufügen der Frequenzumwandlung verfolgen? Derzeit 45 Hz, bei 50 Hz wäre der Durchsatz noch höher. Der Wechselrichter verbraucht ebenfalls etwa 3 % der Energie. 3. Die Pumpe arbeitet derzeit in einem Bereich mit geringer Effizienz und hohem Energieverbrauch. Es wird empfohlen, die Pumpe auszutauschen. Bei kontinuierlicher Nutzung lassen sich die Kosten für den Stromverbrauch bereits nach 3–4 Monaten wieder einbringen.
Reply #72016-05-10
Sie erklären auch nicht, was die Überprüfungen beinhalten – das geht nicht
Reply #82016-05-10
Ob es bei der Pumpe zu Kavitation kommt – wenn die Kavitation die Strömungswege beschädigt, kann die Durchflussmenge der Pumpe sicherlich nicht erhöht werden.
Reply #92016-05-11
Es wird vorgesehen, zum Ende des Monats während der Wartungsarbeiten einen neuen Pumpenkörper zu installieren. Bei der ersten Überprüfung während der letzten Wartung wurden keine deutlichen Abnutzungserscheinungen am Pumpenkörper festgestellt
Reply #102016-05-11
Es wird vorgesehen, zum Ende des Monats während der Wartungsarbeiten einen neuen Pumpenkörper zu installieren. Bei der ersten Überprüfung während der letzten Wartung wurden keine deutlichen Abnutzungserscheinungen am Pumpenkörper festgestellt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.