Kann ein Ablaufventil an einem Rohr zur Verhinderung eines Siphoneneffekts installiert werden?

2016-11-15View Original

Thread Content

Kann ein Ablaufventil an einem Rohr zur Verhinderung eines Siphoneneffekts installiert werden?
Reply #22016-11-15
Das geht nicht – was passiert, wenn das Behälter voll mit Wasser ist? Es gibt doch spezielle Ventile zum Öffnen des Siphons – warum werden diese nicht verwendet?
Reply #32016-11-15
Entschuldigen Sie, Meister – welche Art von Ventil wird speziell zum Durchbrechen eines Siphons verwendet? ? ? Man sagt, man könnte eine Rückflussklappe als Ventil gegen das Siphonieren einbauen – ist das möglich? ?
Reply #42016-11-15
Ich weiß es nicht, aber gibt es nicht Ventile zur Verhinderung von Siphonierung? Die Siphon Breaker Valve ist eine Sicherheitsventil. Er wird oberhalb des Kammes (des höchsten Punkts) der Siphonwasserleitungen installiert und dient als Schnellventil an der Siphon-Auslassleitung. Wenn im Hauptrohr ein Unterdruck entsteht und das Risiko eines Rückflusses des Mediums besteht, sollte der Siphon rechtzeitig abgeschaltet werden, um die Sicherheit der Pumpe und der Anlagen zu gewährleisten. Konstruktion und Funktion: Die Konstruktion der Saugverschlussventile lässt sich in einen Wasserkammer, eine Luftkammer, Haupt- und Hilfs-Elekromagnetventile sowie eine elektrische Steuereinheit unterteilen. Der Wassertank ist mit den Hauptwasserleitungen verbunden, der Lufttank steht in Verbindung mit der Atmosphäre. Die Haupt- und Hilfssteuermechanismen sind an den beiden Seiten der Ventile angebracht. Der elektrische Steuerkasten wird entsprechend den spezifischen Anforderungen an einem geeigneten Ort installiert. Nachdem das elektrische Steuermodul der Ventile mit Strom versorgt wurde, werden die Haupt- und Hilfsenergiemechanismen durch die Anziehungskraft des Magneten in Bewegung gesetzt. Dadurch bewegt sich die Hauptwelle des Ventils. Die beiden Gummisiegel, die an der Hauptwelle angebracht sind, schließen dabei mit den beiden Ventilböden ab. Dadurch wird eine Trennung zwischen dem Wasserraum und dem Luftraum hergestellt – es entsteht somit ein Siphoneffekt. Wenn das elektrische Steuermodul der Ventile ausgeschaltet wird, trennen sich die Elektromagnete sofort voneinander. Unter dem Druck der Speichersprünge bewegen sich die beiden Ventilklappen am Hauptstängel nach rechts. Dadurch öffnet sich das Ventil schnell vom Ventilsitz. Aufgrund des Unterdrucks im Hauptrohr strömt die Luft durch die Luftkammer schnell in die Wasserkammer und verbindet sich so mit dem Hauptrohr. Dadurch wird das Siphonphänomen unterbrochen und der Wasserfluss kann gestoppt werden.
Reply #52016-11-15
Am meisten fürchte ich, dass jemand etwas sagt und anschließend keine Verantwortung übernimmt. Du kannst das im Internet nachschauen
Reply #62016-11-15
Meinen Sie damit eine Rückflussklappe? ? ?
Reply #72016-11-15
Es scheint nicht so zu sein. Suchen Sie mal im Internet – mit meinem Handy ist das nicht möglich

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.