Thread Content
हमारी कंपनी की सर्कुलेटिंग वॉटर सिस्टम में 2 एक-स्तरीय, एक-इनलेट वाले सेंट्रीफ्यूज पंप हैं; इनकी प्रवाह दर 400 मीटर³/घंटा है, ऊँचाई 50 मीटर है, एवं इनके लिए 75 किलोवाट के मोटर उपयोग में आते हैं। 1 सेट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसमें 2 वॉटर पंप हैं; 1 सक्रिय एवं 1 रिजर्व। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव द्वारा निरंतर आवृत्ति पर पानी आपूर्ति की जाती है; आवृत्ति 45 हर्ट्ज है। दोनों सर्कुलेशन पंप 5 वर्षों तक सामान्य रूप से काम करते रहे। पिछली मरम्मत के बाद, इनमें से एक पंप का करंट कम हो गया, जबकि 110A आउटपुट पर दबाव 0.24 Mpa रहा। ; दूसरा पंप सामान्य रूप से काम कर रहा है; इसमें धारा 140A है, एवं आउटलेट पर दबाव 0.3 मेगापास्कल है। जलपंप संबंधी तकनीकी व्यवस्था: परिसंचरण जलटैंक, इनलेट डायाफ्राम वाल्व DN300, परिसंचरण जलपंप, आउटलेट प्रेशर गेज, आउटलेट रिवर्स वाल्व, आउटलेट कट-ऑफ वाल्व
जब खराब पंप को चालू किया जाता है, तो दूसरे सामान्य पंप के इनलेट/आउटलेट वाल्व बंद हो जाते हैं; इस कारण आउटलेट पर पानी ही नहीं आता। इस प्रकार पंप संबंधी समस्याएँ दूर हो जाती हैं।
पंखे के 2 नए भाग बदल दिए गए हैं; अब पंखे में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
पंखे के साथ जुड़े हुए उस कवर में कोई क्षय है क्या?
यदि ओवरफ्लो घटकों में कोई क्षति नहीं है, तो बिजली कक्ष में जाकर विद्युत प्रवाह का मान जाँचना उचित होगा। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक है कि पंखे के बीच की दूरी में कोई वृद्धि तो नहीं हुई है।
इस पोस्ट को अंतिम बार WSRYLONG ने 2016-5-10 को 11:19 बजे संपादित किया। “पंखे के दो नए भाग लगा दिए गए हैं; अब पंखे में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।” 1. ऐसा लगता है कि पंखे के ये भाग मूल निर्माता द्वारा उपलब्ध कराए गए भाग नहीं हैं। कृपया जाँच करें कि पंखे के निकास भाग की चौड़ाई कम तो नहीं हो गई है, एवं उसका व्यास भी कम तो नहीं हो गया है? सीलिंग रिंग के संपर्क बिंदु पर व्यास में क्या परिवर्तन हुआ है? क्या संपर्क अंतराल बढ़ गया है? ये तीनों कारक, प्रवाह-दबाव में कमी का कारण बनते हैं। 2. मुझे नहीं पता कि आप लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी क्यों जोड़ रहे हैं? अभी 45 हर्ट्ज है; यदि 50 हर्ट्ज पर काम किया जाए, तो डेटा ट्रैफिक और भी अधिक हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कनवर्टर से भी लगभग 3% बिजली खर्च होती है। 3. पंप वर्तमान में कम दक्षता एवं अधिक ऊर्जा-खपत वाली स्थिति में काम कर रहा है; इसलिए पंप बदलने की सलाह दी जाती है। यदि पंप लगातार काम करता रहे, तो 3–4 महीनों में ही बची हुई बिजली की लागत वसूल हो जाएगी।
आप अपनी मरम्मत संबंधी जानकारी भी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं… यह तो स्वीकार्य नहीं है।
क्या पंप में एयर एटैक की समस्या है? यदि एयर एटैक के कारण पंप के आंतरिक भाग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से पंप की प्रवाह-क्षमता बढ़ नहीं पाएगी
महीने के अंत में होने वाली मरम्मत के दौरान नया पंप-केस लगाया जाएगा। पिछली मरम्मत के दौरान हुई प्रारंभिक जाँच में कोई खास क्षति नहीं पाई गई।
महीने के अंत में होने वाली मरम्मत के दौरान नया पंप-केस लगाया जाएगा। पिछली मरम्मत के दौरान हुई प्रारंभिक जाँच में कोई खास क्षति नहीं पाई गई।