Auswahl von Durchflussmessern für zwei Betriebszustände

2016-05-10View Original

Thread Content

Ich habe eine Frage an Sie alle: Ich habe ein Projekt, bei dem die Anforderungen an das Messgerät darin bestehen, dass es unter zwei verschiedenen Betriebsbedingungen funktionieren muss. Manchmal fließt heißes Wasser durch das Gerät, manchmal Dampf. Beide Bedingungen treten jedoch nicht gleichzeitig auf. Welches Messgerät eignet sich in diesem Fall am besten? Prozessrohrdurchmesser DN100, Material Kohlenstahl, Warmwasserstrom 35 m³/h, Temperatur 80 °C, Druck 0,3 Mpa, Dampfstrom 600 kg/h, Dichte 2,39 kg/m³, Temperatur 147 °C, Druck 0,35 Mpa.
Reply #22016-05-10
Es müssen der Durchflussbereich, der zulässige Druckverlust sowie ob eine Abrechnung erfolgt, angegeben werden. Beachten Sie zuerst die Empfehlung: Am günstigsten sind Düsenplatten mit Druckausgleich. Natürlich habe ich nichts dagegen, wenn Sie einen Massenstrommesser kaufen. Die DCS-Konfiguration addiert je nach Temperatur entweder den Warmwasserdurchfluss oder den Dampfdurchfluss.
Reply #32016-05-10
Der Massenstrommesser sollte kein Problem sein.
Reply #42016-05-11
Eine Art ist Flüssigkeit, die andere Dampf – meiner Meinung nach ist es sehr schwierig, beides mit einem Durchflussmesser zu messen!
Reply #52016-05-11
Zwei verschiedene Durchflussmesser werden parallel miteinander verbunden. Derjenige, der nicht benötigt wird, kann einfach ausgeschaltet werden. Es ist jedoch schwierig, ein geeignetes Gerät zu finden – auch Massendurchflussmesser sind nicht unbedingt geeignet. Außerdem sind sie sehr teuer
Reply #62016-05-11
Hohe Genauigkeitsanforderungen erfordern den Einsatz von Massenstrommessern~
Reply #72016-05-11
Turbinenstrommessgeräte, Massenstrommessgeräte sowie Anemometerrstrommessgeräte können in Betracht gezogen werden. Der Nutzer kann entsprechend dem Preis-Leistungs-Verhältnis auswählen.
Reply #82016-05-11
Das ist ein Massenstrommesser. Ich habe ihn schon gesehen – in den technischen Spezifikationen stand, dass ein Massenstrommesser verwendet werden soll. Der Grund dafür ist nicht die Genauigkeit der Messung, sondern vielmehr die Möglichkeit, bei der Konfiguration eine getrennte Messung vorzunehmen. Ich weiß jedoch nicht, warum es so konzipiert wurde. Es scheint, als gäbe es bei bestimmten Anlagen zur Wärmeerzeugung eine Begleitheizleitung, mit der man entweder warmes Wasser oder Dampf verwenden kann – beides ist möglich
Reply #92016-05-11
Für solche Fälle werden teure Massenstrommessgeräte verwendet, für günstigere Anwendungen integrierte Lochplattemessgeräte
Reply #102016-05-12
DCS einrichtet zwei FI: A Warmwasser & B Dampf 1. Durchflussmessplatte + ein Sender: Unter Berücksichtigung Ihrer Bedingungen ist der Dampfdurchfluss relativ gering. Daher entspricht der Durchfluss der Warmwasser der Betriebsbedingung, für die die Durchflussmessplatte konzipiert wurde (dies bestimmt die Größe der Öffnungen). Der Dampfdurchfluss hingegen wird indirekt berechnet – auf der Grundlage der unveränderten Differenzdrücke. Infolgedessen liegt die maximale Durchflussmenge des Lochblechs bei Bedarf an heißem Wasser unter Dampfbedingungen bei etwa 2300 KG/H. Das ist für die Messung von Dampf nachteilig, da der Messbereich für Dampf zu groß ist. 2. Durchflussmessplatte + zwei Transmitter – Der Durchfluss von Warmwasser entspricht den Bedingungen, für die die Durchflussmessplatte konzipiert wurde. Bedingungen für Warmwasser: FI-A (0–50 m³), Druckdifferenz von 50 KPA; das Öffnungsverhältnis beträgt etwa 0,515. Dampftransmitter, Differenzdruck 10 KPA, entsprechende Durchflussmenge FI-B (0–1073 KG). Genau dieser Ansatz: Die genauen Berechnungen an den Hersteller fragen. Was die Wirbelstrommessgeräte angeht, so muss bei jedem Brennstoffwechsel die Konfigurationsdichte angepasst werden – aufgrund der unterschiedlichen Medien – was ebenfalls problematisch ist. Bei den Massenflussmessgeräten hängt es von dem Preis-Leistungs-Verhältnis ab. @jiaguoyun @Großpferd mit Großbogen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.