Ich frage die Kollegen: Gibt es irgendwelche Vorschriften, nach denen der tatsächliche Verbrauch von Zirkulationswasser nicht höher sein darf als die geplante Menge? Oder kann es nur bei der für die Konstruktion vorgesehenen Menge betrieben werden? Gibt es entsprechende Vorschriften, die das erklären? Danke!
Das müssen Sie bei Ihrem damaligen Designer nachfragen, wie viel Puffer vorhanden war – überprüfen Sie, ob das, was Sie vorschlagen, tatsächlich funktioniert In der Regel gibt es bei der Gestaltung einen Puffer
So steht es in unseren Betriebsanweisungen – gibt es hier einen Puffer? ? ? Für den Wasserkreislauf im Raffineriebereich ist eine Leistung von 25.973 m³/Stunde vorgesehen. Die geplante Kapazität beträgt 29.800 m³/Stunde – damit bleibt noch Puffer. Derzeit liegt die tatsächliche Leistung bereits bei 30.000 m³/Stunde. Es wird überprüft, ob es irgendwelche technischen Vorschriften gibt, die vorschreiben, dass die Leistung nicht über die geplante Kapazität hinausgehen darf.
Es gibt keine Vorschriften – es reicht aus, wenn die Anforderungen des Systemprozesses erfüllt werden können.
Danke, haha. Und was ist, wenn es darüber hinausgeht? ? ? Gibt es Vorschriften, die besagen, dass man nicht darüber hinausgehen darf – oder gibt es Anforderungen, falls man es doch tut?
Dafür sollten drei Parameter berücksichtigt werden: Erstens der Motorstrom, zweitens ob der Wasserdruck den Anforderungen der einzelnen Geräte entspricht und drittens ob die Wassertemperatur den Anforderungen der Geräte entspricht.
Bei der Planung wird in der Regel ein Sicherheitspuffer von 10%–15% eingeplant. Ein geringfügiger Überschreitung des geplanten Wertes ist kein Problem. Sofern die Wassertemperatur sowie die Anforderungen der Nutzer gewährleistet sind, kann das Produkt kurzfristig bedenkenlos verwendet werden. Doch zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen Spielraum mehr. Wenn in einem bestimmten Schritt Probleme auftreten, besteht keine Möglichkeit mehr zur Ausgleichsregulierung. Ein dauerhafter Überlastbetrieb wird daher nicht empfohlen.
Es ist besser, einen Puffer zu haben, denn im Sommer müssen bei einigen Wärmetauschern Sprühvorrichtungen eingesetzt werden
Im 7. Stock wurde gesagt, dass die Handhabung etwas einfacher ist. Das bedeutet: 1. Man muss prüfen, ob der Motor, der zur Antrieb der Zirkulationspumpe dient, stark genug ist. Angenommen, die Pumpe benötigt eine Leistung von 50 kW, aber der Motor hat eine Leistung von 65 kW – dann gibt es viel Spielraum. Wenn der Motor jedoch nur 55 kW Leistung hat, steigt der Stromverbrauch des Motors stark an, was dazu führen kann, dass der Motor beschädigt wird. 2. Bei der gewünschten Durchflussmenge wird die Größe der Rohre nicht geändert. Wenn die Durchflussmenge erhöht wird, muss der Druck am Auslass der Pumpe zwangsläufig ansteigen. Die Rohre sowie die Verbindungsstellen müssen daher in der Lage sein, diesem Druck standzuhalten. Drittens: Da die Menge des zirkulierenden Wassers zunimmt, muss sichergestellt werden, dass die Kühlkapazität des Kühlturms ausreicht
Danke! Allerdings sind die Pumpen derzeit vollständig geöffnet. Wenn die Durchflussmenge erhöht wird, wird der Auslassdruck doch kleiner, oder? Wie kann es größer werden?