لماذا يقوم مروحة الإشعال في فرن حرق السوائل الفائضة بتثبيت ضغط المخرج عبر تغيير التردد، ثم تعديل كمية الهواء عبر صمام التحكم؟

2016-05-11View Original

Thread Content

لماذا يقوم مروحة الإشعال في فرن حرق السوائل الفائضة بتثبيت ضغط المخرج عبر تغيير التردد، ثم تعديل معدل التدفق عبر صمام التهوية؟ يتم في هذه العملية تغيير منحنى أداء المروحة عبر جهاز تغيير التردد (للحفاظ على استقرار ضغط المخرج)، كما يتم أيضًا تعديل خصائص الأنابيب عبر فتحات التحكم. أحيانًا، قد نحتاج إلى تعديل كبير في كمية الهواء المطلوبة، وقد يتراوح ذلك بين 20% إلى 100%
Reply #22016-05-15
نحن هنا نستخدم التحكم بتردد التيار لضبط المعدل، أما الضغط السلبي في النظام بأكمله فيتم التحكم فيه عبر مروحة السحب.
Reply #32016-05-16
يُقدّر أن صاحب المبنى لا يمتلك مروحة طرد للهواء، تمامًا مثل الغلايات الغازية. لذلك، من الضروري التحكم في ضغط الهواء عن طريق تغيير التردد. السبب الرئيسي هو الاعتبارات الأمنية؛ فإذا كان ضغط الرياح عاليًا، يرتفع الضغط داخل الفرن. قد يحدث ذلك نتيجة عملية التبريد، وإذا كان ضغط الغازات الناتجة عن العملية منخفضًا أصلاً، فقد يحدث ارتداد للغازات.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.