ما هي الحلول الممكنة إذا تم تركيب جزء التحكم في التدفق بشكل خاطئ؟

2016-05-11View Original

Thread Content

ما هي الحلول الممكنة إذا تم تركيب جزء التحكم في التدفق بشكل خاطئ؟
Reply #22016-05-11
هذا حل سيء للغاية~~ لا يمكننا استخدام قطع الأجزاء الأصلية لتقليل التدفق، فهناك 250 كيلوغرامًا من الهيدروجين. الحل الذي نستخدمه حاليًا هو عكس الضغط الإيجابي والسلبي في جهاز الإرسال… هذا يمكن أن يعمل، لكن النتيجة غير دقيقة، فالقيمة المحسوبة أقل من القيمة الفعلية. .
Reply #32016-05-11
طريقة بدائية، انظر الطابق الرابع. http://bbs.hcbbs.com/thread-1578304-1-1.html
Reply #42016-05-12
انظر، هل تحتاج إلى قيمة دقيقة؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن الأفضل الانتظار حتى يتوقف العمل لإعادتها. مهما فعلت، فإن ذلك سيكون حلاً مؤقتاً وليس حلاً جذرياً. يُقال إن مقياس التدفق هذا غير دقيق. . . لماذا نحتاج إلى مقياس التدفق؟ . .
Reply #52016-05-12
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة yuchenchf في تاريخ 2016-5-17 الساعة 08:40. في الحقيقة، يمكن للشركة المصنعة أن تقوم بالحسابات اللازمة، أو أتذكر أن هناك معاملًا معينًا يُستخدم عند تركيب الجهاز بشكل خاطئ، حيث يقل الفرق في الضغط مقارنة بالحالة الطبيعية. هناك علاقة معينة بين الفتحات المستخدمة في الجهاز، وعند تكوين الجهاز، يكفي ضرب قيمة الضغط الناتجة عن التركيب الخاطئ في هذا المعامل لحساب معدل التدفق. لكنني أتذكر أن بعض الأشخاص كانوا يقولون إن تركيب الجهاز بشكل خاطئ قد يؤدي إلى قراءات مرتفعة، وذلك بسبب عاملين؛ العامل الرئيسي هو انخفاض الفرق في الضغط، مما يؤدي بالتأكيد إلى قراءات أقل. أما العامل الآخر فأنا نسيته، ربما يتعلق بتأثير توجيه السائل. إذا تم استخدام معامل الضغط بعد التركيب الخاطئ، فلا داعي لأخذ هذا العامل في الاعتبار، وبالتالي سيزداد خطأ القياس بالتأكيد، هاهاها
Reply #62016-05-13
هذا يحل مشكلة العداد فقط، لكن هذا العداد لم يعد له أي معنى؛ كل ما يمكن فعله هو مراقبة ما إذا كان هناك تقييد شديد في التيار، ولا يبقى سوى الانتظار حتى يتم إصلاحه!
Reply #72016-05-13
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة seiluobin في تاريخ 2016-5-13 الساعة 08:55. يبدو أنه هذا الشيء بالضبط، من أين حصلت عليه؟ أرى أنك تفهم الموضوع جيدًا. قيمة الانحراف = %=-18.93 + 12.91β - 34.04 (E/D) +8.9 (e/E) + 13.64(e/E)². ما معنى الرقم 2 في الزاوية السفلية اليمنى؟ ما هو E وما هو D؟
Reply #82016-05-13
يبدو رائعًا جدًا، ما هو الثابت؟
Reply #92016-05-14
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة HEJIYUER في تاريخ 2016-5-14 الساعة 23:58. ما معنى الرقم 2 الموجود في الزاوية اليمنى السفلية؟ ما هي قيمتا مربع E ومربع D على التوالي؟ د: القطر الداخلي للأنبوب
هـ: السمك الكلي للصفيحة المثقوبة
و: طول الجزء “المستقيم” داخل فتحات الصفيحة المثقوبة. على سبيل المثال، E تساوي 5 مم، وe تساوي 3 مم، أما الـ 2 مم المتبقية فهي طول الحافة المنحنية. عندما يكون E = e، نسميها صفيحة ثقب ثنائية الاتجاه، ويمكنها قياس معدلات التدفق في كلا الاتجاهين. يمكنك التحقق، يجب أن يكون الخطأ في هذه الحالة صغيرًا جدًا.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.