HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Was tun, wenn das Auto versehentlich springt?

2016-05-13View Original

Thread Content

Nachdem der Hauptventilator unserer Fabrik abgeschaltet wurde, überprüfte ich verschiedene Überwachungsparameter und stellte fest, dass diese nicht überschritten wurden. Es konnten keine Aufzeichnungen über Sprünge gefunden werden. Auch der elektrische Hochspannungsschrank ist einwandfrei. Nach dem Neustart kann es wieder normal laufen. Ich weiß nicht, ob es sich um eine Störung handelt oder ob das SPS-Modul von selbst sofort ein Signal (Fehler) ausgibt. Weil dieses Phänomen schon mehrfach aufgetreten ist und die Ursache nicht gefunden werden kann. Wenn Sie die Ursache nicht finden können, können Sie die Störung unterdrücken? Fügen Sie beispielsweise am Ausgangsende ein Zeitrelais hinzu, damit es 1 oder 2 Sekunden lang springt. Es darf keine Störung geben. kann das gemacht werden
Reply #22016-05-13
Erstellen Sie Zähler für mehrere Signale, die dazu führen, dass das Auto auslöst, und sehen Sie, welche Zähler Werte haben, wenn das Auto das nächste Mal auslöst, und Sie können den Fehlerpunkt ungefähr finden. Es ist in Ordnung, eine Verzögerung vorzunehmen, da es sich um eine Schlüsselausrüstung handelt. Wie lang ist also die Verzögerungszeit? Am besten ist es, eine Besprechung abzuhalten und ein Besprechungsprotokoll zu erstellen, das von mehreren Parteien unterzeichnet wird.
Reply #32016-05-13
Eine Verzögerung ist in Ordnung, aber die Behandlung der Symptome und nicht der Grundursache führt zu Ermüdungsschäden an der Ausrüstung. Geräte wie diese müssen noch die Fehlerquelle analysieren.
Reply #42016-05-14
Fügen Sie diese Signale zu den Aufzeichnungen von SOE hinzu. Wenn es zu einem Autosprungunfall kommt, hilft Ihnen SOE dabei, die Kontrollpunktinformationen zu finden, die sich zuerst auf den Autosprungunfall auswirken.
Reply #52016-05-14
Das Originalplakat: Es ist am besten, zuerst herauszufinden, was den Autosprung beeinflusst, da es nur wenige Punkte gibt, die den Autosprung beeinflussen, und es keine Aufzeichnungen über den Autosprung gibt. Es hat etwas mit der Abtastfrequenz der SPS zu tun. Warum beträgt die Abtastperiode der SPS 1 Sekunde, der Sprung Ihres Autos jedoch nur wenige Millisekunden, sodass keine Aufzeichnung auf dem Host-Computer erfolgt? Zur Aufzeichnung ist es am besten, ein Fehlerhalteprogramm in die SPS zu schreiben, damit die Ursache gefunden werden kann, wenn das Fahrzeug springt. Eine verspätete Fahrzeugfahrt sollte entsprechend den Prozess- und Ausrüstungsbedingungen bestimmt werden. Dies kann im Programm erfolgen. Es ist nicht erforderlich, ein externes Verzögerungsrelais anzuschließen.
Reply #62016-05-16
Überprüfen Sie zunächst, ob die Erdung normal ist und der Arbeitsplatz und die Sicherheitserdung getrennt werden sollten. Da nun das Auslöserelais aktiviert ist und eine Störung vorliegt, bedeutet dies, dass die Störung mindestens 500 ms lang aufrechterhalten werden muss. Hauptsächlich werden die Störungen durch das 4-20ms-Signal analysiert. Dies ist die effektivste Möglichkeit, die Funktion des ineinandergreifenden Speichers im Programm zu implementieren. Das Urteil kann sich nicht auf die Aufzeichnungen des Host-Computers stützen.
Reply #72016-05-17
Was der Kettenspeicher tut, ist im Kettenspeicher nicht zu finden, daher haben wir uns diese Methode ausgedacht.
Reply #82016-05-18
Der Stellwerksspeicher zeichnet alle Stellwerksdaten der letzten Fahrt auf. Sie können auf einen Blick erkennen, an welchem ​​Punkt die Reise eingeführt wurde. Warum haben Sie sich die Verriegelung noch nicht eingeprägt, da diese Funktion verfügbar ist?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.