Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة jl1502 في تاريخ 14-5-2016 الساعة 14:20. كيف يمكن التحكم في التسخين الكهربائي لجهاز يوكوغاوا CS3000؟ ما هي المكونات اللازمة؟ وأي وحدة تحكم يتم استخدامها؟ يتم استخدام رليهات صلبة في دائرة التسخين، وذلك بهدف السيطرة على درجة الحرارة بشكل مستقر.
لا أفهم جيدًا، ربما لا أستطيع مساعدتك :)
عادةً ما يتم التحكم في التسخين الكهربائي من قبل الأجهزة الكهربائية، حيث يتم توفير جهد 220 فولت. ويوجد في الموقع لوحة تحكم محلية، يمكن من خلالها ضبط قيمة إنذار درجة الحرارة
يتم التحكم في التسخين الكهربائي بشكل أساسي عبر التحكم في الثايرستور، حيث يوجد إشارة تيار وإشارة جهد، ويُلزم استخدام وحدة PID، تشبه ذلك التحكم في صمامات التنظيم
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة normalboy في تاريخ 2016-5-14 الساعة 19:46. عادةً ما يكون أجهزة التسخين الكهربائية المستخدمة في معدات الإنشاءات بهذا الشكل، حيث يمكن التحكم في أجهزة التسخين الكهربائية عن بُعد من مركز التحكم، كما يمكن أيضًا استقبال معلومات عن أي أعطال في هذه الأجهزة، وعادةً ما تكون هذه المعلومات على شكل إشارات نقطية، DI/DO. إذا كانت هناك أيضًا إشارة لضبط درجة حرارة التسخين عن بُعد، فقد يكون هناك حاجة إلى AO أيضًا. عادةً، يتم تنفيذ هذه الوظائف ميدانيًا بواسطة الجهاز نفسه.
إذا أردت تحقيق ذلك في DCS الآن، فكيف؟ لدي هنا جهاز تسخين كهربائي، لكن لا يوجد جهاز تحكم في الموقع؛ فكل أجزاء الجهاز متصلة بنظام DCS. لا أعرف كيف يمكن التحكم فيه
توفر أجهزة التسخين الكهربائي مع جهاز تحكم في درجة الحرارة، حيث يتم إرسال بيانات درجة حرارة القضيب إلى جهاز التحكم، ويتم توجيه قدرة الثايرستور إلى قضيب التسخين، وبهذه الطريقة يتشكل دائرة التحكم في قدرة التسخين الكهربائي. فكيف يتم الحفاظ على قدرة التسخين الكهربائي باستخدام إشارات 4-20 مللي أمبير من نظام DCS؟ أما بالنسبة لدائرة التحكم في DCS، فيجب أن يكون مؤشر درجة الحرارة هو درجة حرارة الوسط “المُسخّن”، ويتم إرسال خرج جهاز TIC إلى جهاز التحكم في درجة الحرارة كقيمة محددة.
هل يمكن لنظام DCS أن يُصدر إشارات نبضية، بحيث يظل الريليه الصلب في حالة تشغيل وإيقاف مستمرة، وبالتالي الحفاظ على درجة الحرارة؟ إذا كان هناك أحد، فأي وحدة وظيفية هي؟
لم أجربه من قبل، لكنني أعتقد أنه صعب بعض الشيء. المبدأ التقليدي هو كالتالي: لنفترض أنك تستخدم قضيب التسخين لتسخين الهواء، فإن درجة حرارة الهواء الخارج من القضيب تُعتبر مؤشرًا للتحكم في درجة الحرارة، أما درجة حرارة قضيب التسخين نفسه فهي الشرط الأساسي لالتزام درجة حرارة الهواء عند مستوى معين (على سبيل المثال، إذا كانت درجة حرارة قضيب التسخين 600 درجة، فإن درجة حرارة الهواء ستكون حوالي 200 درجة). لذلك، يتم التحكم في درجة حرارة قضيب التسخين باستخدام جهاز تحكم في درجة الحرارة، حيث يقوم هذا الجهاز بإرسال إشارات مستمرة إلى الثايرستور لتعديل الطاقة المستخدمة (ويمكن اعتبار ذلك علاقة خطية بين الطاقة ودرجة الحرارة). أما درجة حرارة الهواء TIC، فيمكن قياسها باستخدام نظام DCS، ويمكن اعتبارها دائرة تسلسلية: درجة حرارة الهواء TIC – تسلسل – درجة حرارة قضيب التسخين (جهاز التحكم في درجة الحرارة)، أي يتم أولاً التحكم في درجة حرارة قضيب التسخين. عند استخدام الرليه الصلبة لتنظيم مستوى الطاقة عن طريق فتح وإغلاقه، فإن درجة حرارة الهواء ستتأخر في التغير (وفقًا لفهمي الشخصي)