製薬工場のボイラー軟水装置の設置方法
Thread Content
この投稿は最終的に、2016年5月15日の08:38にアメが編集しました。アメリカのAUTOTROL社およびFLECK社は、水処理装置を設計・製造する専門の部品メーカーであり、数十年にわたる専門的な経験を持っています。これらの企業が製造する製品は、ボイラー、化学工業、電子機器、印刷・染色業界、そして家庭用製品など、さまざまな分野で利用されています。 1、装置の選定 軟水装置の選定は、主に必要な水量、原水の硬度、および使用場所に基づいて行われます。 1) 同じ出水量の装置にもさまざまなモデルがあり、実際の使用状況に応じて選ぶことができます。 2) 原水硬度:原水硬度が≤3m.mol/Lの場合は、装置の最大生産量に基づいてタイムコントロール型を選択できる。原水硬度が≤6m.mol/Lの場合は、表に記載されている装置の最大生産能力に基づいて機種を選定できる。原水硬度が≤8m.mol/Lの場合は、装置の平均生産能力に基づいて機種を選定できる。原水硬度が8~10m.mol/Lの場合は、装置の最小生産能力に基づいて計算するか、多段式システムを採用する必要がある。原水硬度が≥10m.mol/Lの場合は、多段処理が必須であり、一般的に2段処理で要求を満たすことができる。 3) 水の使用場面:給湯ボイラーやその他同種の機器を使用する場合は、機器の最大給水量に基づいて選定できます。蒸気ボイラーに水を供給する場合は、一般的にボイラーの蒸発量の1.2倍と機器の給水量とを照らし合わせて設定します。 2、設計・取り付けのポイント 装置自体の構造はシンプルで占有面積も小さいため、設計や取り付けに特別な要件はありません。設計・取り付け時には、以下の点に注意するだけです:1) 装置は簡単な水平な基盤が必要で、壁から約250~450mmの距離に設置し、実情に応じて隅に配置してもよい;
2) 装置自体は軽量なため、一般的には装置に搭載される樹脂と水の重さを考慮すれば十分;
3) 入水管と出水管は標準的なフランジまたはねじ接続であり、しっかりと固定支持する必要があり、応力が生じないようにバルブ本体に頼って支持してはならない;
4) 入水管には水圧計を取り付けるべきである。装置が動作しているときには洗浄用水が排出されるため、近くにサイフォンや排水溝を設置すること。
5) 塩水配管:塩水タンクはできるだけ軟化タンクの近くに置き、塩水配管は短い方が良い。
6) 排水管は6メートルを超えてはならず、止め弁を取り付けてはいけない。出口はバルブ本体より高くしてはならず、サイフォン現象を防ぐために端は開放状態にし、曲がり角はできるだけ少なくすること。
7) 装置の近くの壁に配電ソケットを設置し、ヒューズを取り付けること(一般的にスイッチは取り付けない)。また、しっかりと接地させる必要がある。