خطوات إيقاف تشغيل مضخة التردد المتغير
Thread Content
خطوات تغيير مضخة التردد المتغير: كيف يمكن التبديل بحيث لا يحدث تذبذب في معدل التدفق، أو أن يكون التذبذب ضئيلاً، دون إلحاق الضرر بالمضخة والمعدات4.8.1.1 يتم تغيير طريقة التحكم في جهاز HC8103A من التحكم المتسلسل إلى التحكم اليدوي، مع الحفاظ على استقرار معدل تدفق السائل في جهاز FIC8103. ويتم تقليل قيمة OP في جهاز HC8103B يدويًا، بينما يتم زيادة قيمة OP في جهاز HC8103A، حتى تصل قيمة OP في جهاز HC8103A إلى 105%. 4.8.1.2 تغيير وضع نظام التحكم في FIC8103 من تلقائي إلى يدوي، مع ضبط قيمة OP في FIC8103 بحيث تكون مساوية لقيمة OP في HC8103B. 4.8.1.3 يتم تغيير حالة جهاز التحكم بالتردد HC8103B من الوضع اليدوي إلى وضع التحكم المتسلسل، كما يتم تغيير طريقة التحكم في جهاز FIC8103 من الوضع اليدوي إلى الوضع الأوتوماتيكي. 4.8.2 التحول من التحكم بتغيير التردد إلى التحكم عبر الصمامات
4.8.2.1 يتم تغيير وضع جهاز التحكم بتغيير التردد HC8103B من نظام التحكم المتسلسل إلى نظام التحكم اليدوي، مع الحفاظ على استقرار معدل التدفق في جهاز FIC8103. يتم ضبط قيمة OP في جهاز HC8103A على قيمة منخفضة يدويًا، في حين يتم رفع قيمة OP في جهاز HC8103B حتى تصل إلى 105%. 4.8.2.2 تغيير وضع نظام التحكم في FIC8103 من تلقائي إلى يدوي، مع ضبط قيمة OP في FIC8103 بحيث تكون مساوية لقيمة OP في HC8103A. 4.8.2.3 يتم تغيير حالة صمام HC8103A من الضبط اليدوي إلى الضبط التسلسلي، كما يتم تغيير طريقة تشغيل جهاز FIC8103 من الضبط اليدوي إلى الضبط الأوتوماتيكي.