HCBBS Forum (العربية)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

يخرج من ضاغط التبريد بالأمونيا غاز أمونيا عالي الحرارة والضغط، ثم يذهب إلى المكثف (ماء التبريد) للتبريد. فما هي الحالة الفيزيائية بعد ذلك؟

2016-07-30View Original

Thread Content

يخرج من ضاغط التبريد بالأمونيا غاز أمونيا عالي الحرارة والضغط، ثم يذهب إلى المكثف (ماء التبريد) للتبريد. فما هي الحالة الفيزيائية بعد ذلك؟ هل هو طور سائل تحت ضغط عالٍ ودرجة حرارة منخفضة؟ هل هو طور سائل عند ضغط ومنخفض ودرجة حرارة منخفضة؟ أفهمها على أنها حالة سائلة ذات ضغط عالٍ، ولا أستطيع أن أفهم لماذا لا تكون حالة سائلة ذات ضغط منخفض ودرجة حرارة منخفضة؟ أرجو من الجميع تقديم النصائح، شكراً
Reply #22016-07-30
لماذا يكون الضغط مرتفعًا؟ حتى بعد التبريد، قد يتغير الضغط أيضًا هل السبب هو اتصال الضاغط؟
Reply #32016-07-30
بعد الضغط، هناك توربين؛ هل تم أخذه في الاعتبار؟ فالهواء النيتروجيني الذي يخرج من الضاغط بعد التبريد سيكون بالتأكيد تحت ضغط عالٍ، ثم يتم تسييله عن طريق خفض الضغط
Reply #42016-07-30
يُستخدم الأمونيا السائلة لتبريد الماء؛ فبعد خروجها من الضاغط، تمر عبر برج التبريد للتبريد. ولا يوجد ما يسمى بالتخفيف الضغطي لتسييلها~ يتم التخفيف الضغطي في المبخر عن طريق صمام التخفيف~
Reply #52016-07-31
آخر تحرير لهذه التدوينة كان بواسطة ylb913 في تاريخ 2016-7-31 الساعة 07:13. كان لدينا في الماضي ضاغط أمونيا؛ بعد الضغط، كانت درجة حرارة الأمونيا حوالي 150 درجة مئوية (عادةً لا تصل درجة الحرارة عند مدخل الضاغط إلى 10 درجات)، وكان الضغط يتراوح بين 1.3 و1.5 ميجا باسكال (أقصد الضغط المقاس). عندما ينخفض الضغط إلى أقل من 40، يتحول إلى أمونيا سائلة، ويكون الضغط في هذه الحالة حوالي 1.4 ميجا باسكال. تعتمد ضغطة الأمونيا السائلة على درجة حرارتها؛ ففي الصيف، يصل الضغط إلى حوالي 1.4 ميجا باسكال، بينما في الشتاء، يكون الضغط أقل من 0.7 ميجا باسكال. جدول ضغط البخار المشبع للأمونيا السائلة حسب درجة الحرارة
درجة الحرارة بالدرجة المئوية، ضغط البخار بالميجا باسكال:
-40: 0.072، -200: 0.190، 0: 0.429، 200: 0.857، 400: 1.554
-380: 0.079، -180: 0.208، 200: 0.462، 400: 0.913، 600: 1.642
-360: 0.089، -160: 0.226، 200: 0.497، 400: 0.972، 600: 1.734
-340: 0.098، -140: 0.247، 200: 0.534، 400: 1.034، 600: 1.830
-320: 0.109، -120: 0.268، 200: 0.574، 400: 1.099، 600: 1.929
-300: 0.120، -100: 0.291، 200: 0.615، 400: 1.167، 600: 2.033
-280: 0.132، -80: 0.315، 200: 0.658، 400: 1.237، 600: 2.140
-260: 0.145، -60: 0.341، 200: 0.704، 400: 1.311، 600: 2.252
-240: 0.159، -40: 0.369، 200: 0.752، 400: 1.389، 600: 2.368
-220: 0.174، -20: 0.398، 200: 0.804، 400: 1.470، 600: 2.489
Reply #62016-07-31
أوافق على ما ذُكر أعلاه، فهناك علاقة بين ضغط الأمونيا السائلة ودرجة حرارتها؛ فكلما كان تبريد برج التكثيف فعالًا، انخفضت درجة حرارة الأمونيا السائلة، وبالتالي ينخفض الضغط تلقائيًا
Reply #72016-07-31
بعد التبريد، ينخفض الضغط، لكنه يظل أعلى بكثير من ضغط مدخل وحدة التبريد! نظرًا لتبريد الماء المتداول، فمن المستحيل أن يتكثف كل الأمونيا الغازية بعد الضغط؛ يمكن الرجوع إلى ضغط البخار المشبع للأمونيا السائلة عند 30 درجة مئوية
Reply #82016-08-06
حقًا، كل إنسان له رأيه الخاص~~ تعلمت *e*e*e
Reply #92016-08-06
أمونيا غازية تحت درجة حرارة وضغط عاليين؛ بعد التكثيف والتبريد، لم ينخفض الضغط، وحدث تحول طوري فقط، أليس كذلك؟ . . . . .
Reply #102016-08-07
لماذا لا ينخفض الضغط؟ ألا ينخفض؟ هل يتعلق الأمر بضغط البخار المشبع للأمونيا المذكور أعلاه؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.