Thread Content
لدى جهاز ABB AC800M الخاص بي وحدة AI880، وهو متصل بستة أجهزة قياس مستوى السائل من نوع PHONIX المغناطيسي، كما يتم استخدام مصدر طاقة خارجي بجهد 24.5 فولت DC. من بينها، هناك 3 أجهزة تعمل دائمًا في حالة مستوى سائل كامل، وقيم التيار الخاصة بهذه الأجهزة هي: 20.40 ميلي أمبير، و20.61 ميلي أمبير، و20.31 ميلي أمبير. أما الأجهزة الثلاثة الأخرى، فإن قيم التيار الخاصة بها ضمن النطاق الطبيعي. يظهر حاليًا في وحدة التحكم الرئيسية تنبيه خطأ “AI880 CHANNEL ERROR”. وبعد الفحص، تبين أن جهد التشغيل لجميع أجهزة قياس المستوى الستة قد انخفض إلى أقل من 16 فولت مستمر، وتُظهر وحدة التحكم الرئيسية أن هذه الأجهزة الستة معطلة ; أحيانًا، يحدث عطل في مؤشر مستوى السائل حيث يظهر N(1~5)/6، ويُعرض ذلك في النظام المركزي على أنه انقطاع. أود أن أسأل، في مثل هذه الحالة، هل يمكن لإضافة حاجز أمان أن يرفع جهد التشغيل لمُرسل مستوى السائل؟ هل يمكن ضمان توفر جهد عمل طبيعي لمُرسل مستوى السائل؟
الحاجز الأمني هو جزء من نظام المقاومة للانفجار، ولا يُستخدم لرفع جهد التغذية لأجهزة الإرسال في الموقع. يتجاوز مستشعر مستوى السائل النطاق المسموح به، مما يؤدي إلى أن تتجاوز التيارات الناتجة القيم المحددة، وبالتالي يعتبر نظام DCS أن هناك انقطاعًا في الدائرة، وهذا أمر طبيعي. يجب تحديد سبب تجاوز النطاق وحل هذه المشكلة. عندما يكون تيار الدائرة كبيرًا، يزداد الجهد على الأسلاك، مما يؤدي إلى انخفاض جهد التغذية في أجهزة القياس الموجودة في الموقع، والسبب الأساسي هو تجاوز النطاق المسموح به. يمكن أيضًا استبدال الكابلات ذات المساحة العرضية الأكبر لتقليل مقاومة الدائرة، مما يضمن بقاء تغذية الأجهزة الميدانية ضمن النطاق الطبيعي.
ليس لرفع جهد الطاقة للمرسلات الميدانية. يتجاوز مستشعر مستوى السائل النطاق المسموح به، مما يؤدي إلى أن تتجاوز التيارات الناتجة القيم المحددة، وبالتالي يعتبر نظام DCS أن هناك انقطاعًا في الدائرة، وهذا أمر طبيعي. يجب تحديد سبب تجاوز النطاق وحل هذه المشكلة. عندما يكون تيار الدائرة كبيرًا، يزداد الجهد على الأسلاك، مما يؤدي إلى انخفاض جهد التغذية في أجهزة القياس الموجودة في الموقع، والسبب الأساسي هو تجاوز النطاق المسموح به. يمكن أيضًا استبدال الكابلات ذات المساحة العرضية الأكبر لتقليل مقاومة الدائرة، مما يضمن بقاء تغذية الأجهزة الميدانية ضمن النطاق الطبيعي.
حسنًا، شكرًا على التوجيه. أنا لا أعرف الكثير عن حواجز الأمان، لأنني لم أستخدمها من قبل. الآن سأبحث عن سبب تجاوز النطاق، لأرى ما إذا كان السبب يعود إلى عدم تطابق النطاق الفعلي لجهاز قياس المستوى مع النطاق المحدد في البرنامج.
حسنًا، شكرًا على التوجيه. أنا لا أعرف الكثير عن حواجز الأمان، لأنني لم أستخدمها من قبل. الآن سأبحث عن سبب تجاوز النطاق، لأرى ما إذا كان السبب يعود إلى عدم تطابق النطاق الفعلي لجهاز قياس المستوى مع النطاق المحدد في البرنامج.