P&IDのサーキットマークはどうやって番号付けするのですか?

2016-05-16View Original

Thread Content

ANSI∕ISA-5.1-1984(R1992)の計器記号および標識において、4.3.1では1つのループ内の各計器に割り当てられるループ番号は同じであり、また並列番号付けの際には最初の文字も同じである。 皆さん、この言葉の意味をどう解釈すればよいでしょうか?例えば、串行制御システムにおいて、反応槽の温度が流量を制御し、流量が調節弁を制御する場合、温度の番号はTIC001で、流量の番号はFIC001、弁の番号はTCV001となるのでしょうか?しかし説明によると、並列番号の場合も最初の文字は同じになるとあります。では流量の番号もTIC001とするべきなのでしょうか?それでは反応槽の温度番号と矛盾することになりませんか? 皆様、ご指導いただけますと幸いです。ありがとうございます
Reply #22016-05-16
串列制御システムにおいて、サブループの流量制御ループは一つの番号であり、メインループの温度制御ループは別のループで、2つのループの番号は独立している。HG/T 20505-2014「プロセス計測・制御計器の機能マークおよび図形記号」をご覧ください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.