Thread Content
सिंथेसिस गैस कंप्रेसर यूनिट में, बेंटले 3500 33 रिले कार्ड के दूसरे एवं तीसरे चैनलों पर अचानक लाल लाइटें जलने लगीं (पहले तो कोई लाइट नहीं जल रही थी)। हालाँकि, ऐसा लगता है कि इससे सिस्टम के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऑपरेशन स्टेशन के अलार्म पैनल पर भी कोई अलार्म संदेश नहीं दिख रहा था। । । कृपया, यह क्या स्थिति है? टिप्पणी: दूसरे सिस्टम में, इस कार्ड के संचालन के दौरान कोई लाल रोशनी नहीं दिखाई दी। हालाँकि, रखरखाव हेतु सिस्टम को बंद करने के बाद, उस 33 नंबर वाले रिले कार्ड के दो चैनलों पर लाल रोशनी दिखाई दी (ये चैनल ऊपर बताए गए चैनलों से अलग हैं)। लेकिन सिस्टम को फिर से चालू करने के बाद, उन चैनलों पर लाल रोशनी बंद हो गई। । ।
रिले मॉड्यूल का इंडिकेटर जल रहा है; इसका अर्थ है कि संबंधित चैनल की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स सही हैं, अर्थात् आपके द्वारा निर्धारित ट्रिगर मान प्राप्त हो गया है।
जब रिले चैनल अलार्म स्थिति में होता है, तो वह चमकने लगता है। यदि कोई अलार्म नहीं दिख रहा है, तो शायद इसे रीसेट करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से समस्या दूर हो जाएगी। 3500 में “होल्ड” सेटिंग भी है।
मैंने 3500 की जाँच की; वह बिंदु XS_K (****) है। कोष्ठक में दिए गए * चिह्न, चार अंकों को दर्शाते हैं। यदि इंटरलॉक सक्रिय हो जाए, तो यह पता नहीं है कि उस बिंदु का प्रतीक क्या दर्शाता है। पहले वाला तकनीशियन नौकरी छोड़ गया है; मैंने अभी-अभी इस काम की जिम्मेदारी संभाली है, इसलिए मुझे इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। कृपया बताइए कि आम तौर पर XS से शुरू होने वाले बिंदु का क्या अर्थ होता है?
अरे हाँ, पता है कि 3500 पर फेल्योर मोड सेट किया जा सकता है। पहले वाइब्रेशन की वजह से कार बंद हो जाती थी, लेकिन रीसेट करने से यह समस्या दूर हो गई। । । चूँकि मशीन चालू है, इसलिए रीसेट करने की हिम्मत नहीं हुई। । ।
सभी सिग्नल सामान्य हैं; रीसेट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से, इसे ऐसे ही रख देना बेहतर है… वैसे भी इससे कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा।