هل من الممكن تقليل حالات تفريغ الصمامات الأمانية عن طريق تحسين تدابير التحكم الذاتي؟

2016-05-16View Original

Thread Content

لدي مشروع صغير، حيث يوجد صمام أمان على الخزان، ويوجد أيضًا نظام لخفض الضغط أمام مدخل الخزان. وفقًا لمعايير API، يجب أخذ حالات تسرب الغاز الناتجة عن فشل صمام التنظيم في الاعتبار. نظرًا لأن معدل التسرب كبير في هذه الحالة، فقد تم التفكير في تحسين إجراءات التحكم الذاتي لتجنب حدوث أعطال في صمامات التنظيم، لكن لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا أم لا على سبيل المثال، تفعيل إنذار ارتفاع الضغط 2oo3 على الخزان، مما يؤدي إلى إغلاق أجهزة SDV المزدوجة عند المدخل بشكل تلقائي. هل هو ممكن؟
Reply #22016-05-17
يمكن ذلك، فإذا كانت المتطلبات عالية، يتم تركيب صمام كهرومغناطيسي بعد صمام التحكم، مع ضبط إعدادات للإنذار عند ارتفاع الضغط أقل من نقطة تشغيل صمام الأمان، بالإضافة إلى نظام ربط للتدخل في حالة حدوث ذلك؛ حيث يتم إغلاق صمام التحكم الداخلي والصمام الكهرومغناطيسي الموجود خلفه عند تفعيل هذا النظام.
Reply #32016-05-17
يمكن ذلك، كما يمكن تصميم جهاز لحماية من التدفق الزائد أو الضغط الزائد مباشرةً
Reply #42016-05-30
يعتمد الأمر على شروط المشروع، ويجب الحصول على موافقة المالك. كما يُنصح باستخدام SDV مع PST

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.