Thread Content
सिंथेटिक गैस कंप्रेसर के शाफ्ट वॉशरों के तापमान में उतार-चढ़ाव होने के क्या कारण हैं?
पूरक जानकारी: शाफ्ट बेयरिंग के तापमान को मापने हेतु उपयोग में आने वाले थर्मोरेजिस्टर से आने वाली तीन तारें, WTS4 PT100/3 C 0/4-20mA वेइडम्यूलर टेम्परेचर ट्रांसमीटर से होकर कॉन्जिसन सिस्टम में प्रवेश करती हैं। इस प्रक्रिया में तापमान 57 डिग्री से 75 डिग्री के बीच उतार-चढ़ाव कर रहा है। अब थर्मिस्टर वायर को फिर से हेनली सिस्टम कन्ट्रोलर से जोड़ दिया गया है। टेम्परेचर ट्रांसमीटर का उपयोग नहीं किया गया, इसलिए कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ। WTS4 PT100/3 C 0/4-20mA – वीडमिलर। टेम्परेचर ट्रांसमीटर को 3 बार बदला गया, और उसे फिर से कैलिब्रेट किया गया; कोई समस्या नहीं हुई।
यह 57 से सीधे 75 तक जाता है। विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज कितना होना चाहिए, इसको ट्रांसमीटर पर ही जाँचा जा सकता है।
कृपया कॉन्जिसन के चैनलों की जाँच करें… साथ ही, यह भी देखें कि घड़ी में क्या अत्यधिक कंपन हो रहा है।
चैनल का परीक्षण नहीं किया गया है; कुछ कंपन महसूस हो रहा है, लेकिन कोई ब
प्रोसेस वैलिडेशन उपकरण का उपयोग करके टेम्परेचर ट्रांसमीटर पर PT100 सिग्नल उत्पन्न किया जाता है; इससे पता चलता है कि कॉन्जिसन सिस्टम में कोई उतार-चढ़ाव हो रहा है या नहीं। यदि सिस्टम स्थिर रहता है, तो PT100 थर्मोरेजिस्टर की जाँच की जाती है।; उदाहरण के लिए, मानक एम्पीयरमीटर का उपयोग करके तापमान ट्रांसमीटर से निकलने वाले 4-20 मिलीएम्पियर के संकेतों को मापा जा सकता है; इससे यह पता लगाया जा सकता है कि समस्या तापमान ट्रांसमीटर में है या कॉन्जेन सिस्टम में।
मुझे लगता है कि इनपुट स्थिर नहीं है, या कोई बाधा है।