بخصوص مشكلة إشارات أجهزة القياس المتكاملة!

2016-05-17View Original

Thread Content

أيها الخبراء الأعزاء، مرحبًا. أود أن أسأل: إذا كان جهاز قياس درجة الحرارة عن بُعد جهازًا متكاملاً (يحتوي على وحدة PLC داخلية)، ويتم توصيله بنظام DCS عبر كابلات الاتصال، فهل يُعتبر نقاط الإدخال/الإخراج هذه جزءًا من نقاط I/O في نظام DCS؟ --------لا أعرف إن كنت قد شرحت بوضوح.
Reply #22016-05-17
شكرًا يا أستاذي، فتعليقاتك دائمًا كانت حادة وطويلة وقاسية. شكرًا على الرحمة في الكتابة: lol
Reply #32016-05-17
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة yuchenchf في تاريخ 17-5-2016 الساعة 16:56. يمكننا تسمية جميع نقاط الاتصال بـ COM، أما ما نسميه عادةً نقاط IO فهي متصلة عبر كابلات مادية. لا تحتاج نقاط الاتصال إلى استخدام قنوات IO، أي أنها لا تتطلب أي إعدادات أو تكاليف متعلقة بالأجهزة. الإجابة المثالية هنا سهلة للغاية، فلماذا لا يُمنحني أحد الإجابة المثالية في كل مرة أرد فيها؟ . .
Reply #42016-05-17
أنت تفهم أنها اتصالات PLC مع DCS، أي نقاط الاتصال، أو بمعنى آخر النقاط البرمجية
Reply #52016-05-18
السبب الرئيسي هو بطء حركاتك، لكن من خلال هذا الجواب، فإنك بالفعل الأفضل. يجب أن تكون الحركة سريعة
Reply #62016-05-18
لا، لا حاجة لتوصيل هذه الإشارة بالبطاقة
Reply #72019-06-20
على الرغم من أن النقاط اللينة لا تشغل قنوات الإدخال/الإخراج، إلا أنها تستهلك ذاكرة النظام مثل النقاط الصلبة.
Reply #82019-06-21
أرجو الإفادة، كيف يمكن تحقيق التواصل دون الحاجة إلى أجهزة أو تكاليف؟ أي واجهات، أي بروتوكولات؟
Reply #92019-06-21
هذا لا يعتبر نقطة إدخال/إخراج للحرارة، ويحتاج إلى وحدة اتصال Modbus
Reply #102019-06-21
لا يتم احتساب نقاط IO، فنحن ندوّن ذلك في جدول الفهرسة مع ملاحظة أن الشركة المصنعة توفره مع المجموعة، ويتم إرساله إلى DCS. في حالة إحصاء الكابلات باستثناءات، يجب إدراج كابلات الاتصالات في الإحصاء.
Reply #112019-06-21
على أي حال، يجب إنتاج الرسومات على أي حال؛ فبدونها لا يوجد عمل، ولا أحد يعرف ماذا يفعل.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.