2016-05-19View Original

Thread Content

Gesamtbasengehalt: 453 mg/L, Härte: 500, Chloridgehalt: 59, Gesamtphosphorgehalt: 0,74
Reply #22016-05-19
Der Gesamtalkaligehalt ist immer noch zu hoch; Ist ein niedriger Gesamtphosphatgehalt ein Grund, mehr Schmutzhemmer hinzuzufügen?
Reply #32016-05-19
Was für ein Schmutzhemmer ist es? Wenn es kein phosphathaltiger Schmutzhemmer ist, wird er nicht hinzugefügt
Reply #42016-05-19
Die Wasserqualität ist ziemlich gut, insbesondere was die Chloridkonzentration angeht – der Wert liegt bei weniger als 100 ppm. Außerdem sollte der Threadersteller am besten den Qualitätsbericht des Nachfüllwassers aufgeben, damit man besser die Funktionsweise des Systems verstehen kann. Gibt es für den Gesamtphosphor im Alltag Kontrollstandards? Da es sich um ein Phosphor-basiertes Präparat handelt, ist der Gesamtphosphorgehalt tatsächlich recht niedrig, sofern es sich nicht um ein Präparat mit niedrigem Phosphorgehalt handelt. Die Menge des zugeführten Stoffes ist daher wahrscheinlich nicht ausreichend.
Reply #52016-05-19
Zur Befeuchtung wird Leitungswasser verwendet: Gesamtsäuregehalt 224, Härtegrad 210, Chloridgehalt 26, pH-Wert 5
Reply #62016-05-19
Was ist Feuchtigkeitscreme? Ist der PH wirklich so niedrig? Man würde annehmen, dass dieses Wasser eine geringe Menge an negativer Härte aufweist und dass die Gesamtlaugezahl bei 224 ppm liegt – der pH-Wert sollte daher nicht so niedrig sein. Für solches Wasser wird empfohlen, die Abwassermenge weiter zu reduzieren und den Konzentrationsfaktor zu erhöhen. Der aktuelle Verdichtungsfaktor liegt bei etwa 2,3; ich denke, er könnte auf etwa 4 erhöht werden. So kann man es um mehr als 50 % senken.
Reply #72016-05-19
In der Chemiefabrik kann ein zu hoher Verdichtungsfaktor dazu führen, dass der Kondenser verstopft;
Reply #82016-05-19
Der von dem Hersteller angegebene Verdichtungsfaktor beträgt 2,3

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.