क्या श्रेणी-सी के गोदामों में स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली लगी होती है?

2016-05-19View Original

Thread Content

नमस्ते, एक सवाल पूछना है – 2200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले एक मंजिला ‘क्लास-सी’ वर्ग के गोदाम में क्या ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना आवश्यक है? गोदाम में मुख्य रूप से ठोस कच्चे माल, एवं आवश्यक उपकरण/सामान रखे जाते हैं (ठोस कच्चे माल को कागज़ के थैलों में पैक किया जाता है)।
Reply #22016-05-20
“निर्माण नियम” 8.3.2 के अनुसार, इसकी स्थापना आवश्यक है। संदर्भ।
Reply #32016-05-20
इस पोस्ट को अंतिम बार wang*nhua77020 द्वारा 2016-5-20 को 12:57 बजे संपादित किया गया। “आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स” के नियम 8.5.1 के अनुसार, निम्नलिखित स्थानों में स्वचालित अग्निशमन प्रणाली होनी आवश्यक है। उन स्थानों को छोड़कर, जहाँ पानी का उपयोग अग्निशमन हेतु उपयुक्त न हो, या जहाँ इस मानक में अन्य विनियम हों… ऐसे स्थानों में स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए:
1. 50,000 या उससे अधिक स्पिंडल वाले कपास उद्योगों के खोलने/साफ करने संबंधी कार्यशालाएँ।; 5000 इंच से अधिक क्षमता वाले कपास-विनिर्माण संयंत्रों में, कपास को वर्गीकृत करने एवं उसे संसाधित करने हेतु आव ; माचिस फैक्ट्री में टहनियों को सुखाने एवं उनका चयन करने ह ; फोम प्लास्टिक कारखानों में प्री-फॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्लाइसिंग, एवं प्रेसिंग की प्रक्रियाएँ। ; ऐसे लकड़ी से बने कारखाने, जिनका क्षेत्रफल 1500 मीटर² से अधिक हो। ; ऐसे एक-मंजिला या बहु-मंजिला कारखाने, जिनका क्षेत्रफल 1500 मीटर वर्ग से अधिक हो, या जिनका कुल निर्माण क्षेत्रफल 3000 मीटर वर्ग से अधिक हो; ऐसे कारखाने जो जूते, कपड़े, खिलौने एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। ; उच्च स्तरीय वर्ग-सी कारखाने/इमारतें ; विमान इंजन परीक्षण सुविधा की तैयारी हेतु आवश्यक स्थल/व्यवस्थ ; क्षेत्रफल 500 मीटर² से अधिक वाले श्रेणी-सी के भूमिगत कारखाने/सुविधाएँ। ;    2. ऐसे गोदाम, जिनका क्षेत्रफल 1000 मीटर² से अधिक है, एवं जिनमें कपास, ऊन, रेशम, जूट, रासायनिक रेशे, फर एवं इनसे बने उत्पादों का भंडारण किया जाता है। ; वे सभी माचिस भंडारण स्थल, जिनका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर से अधिक है। ; डाक भवनों में, 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले खाली डाक-पैकेजों के भंडारण स्थल। ; ऐसे भूमिगत गोदाम, जहाँ निर्माण क्षेत्रफल 500 मीटर वर्ग से अधिक हो, एवं जहाँ ज्वलनशील पदार्थ रखे ; ज्वलनशील/कठिनता से ज्वलनशील वस्तुओं हेतु ऊँची इमारतों में स्थित गोदाम (कोल्ड स्टोरेज को छोड़कर) ;    3. विशेष श्रेणी, श्रेणी-ए, या 1500 से अधिक सीटों वाली अन्य श्रेणियों के थिएटर। ; 2000 से अधिक सीटों वाले हॉल या सभागार। ; 3000 से अधिक सीटों वाले खेल स्टेडियम ; 5000 से अधिक लोगों के लिए उपयुक्त स्टेडियमों में, आंतरिक विश्राम कक्ष एवं उपकरणों हेतु कमरे आदि भी होते हैं। ;    ऐसी प्रदर्शनी हॉल, दुकानें, होटल, तथा अस्पतालों में स्थित वार्ड, ओपीडी भवन, ऑपरेशन थिएटर आदि, जिनका किसी भी मंजिल का निर्माण क्षेत्रफल 1500 मीटर वर्ग से अधिक हो, या कुल निर्माण क्षेत्रफल 3000 मीटर वर्ग से अधिक हो। ; 500 मीटर² से अधिक क्षेत्रफल वाली भूमिगत दुकानें ;    5. ऐसी कार्यालय इमारतें, जिनमें वायु प्रवाह हेतु विशेष व्यवस्थाएँ (पाइपलाइनें) हैं, एवं जिनका कुल निर्माण क्षेत्रफल 3000 मीटर² से अधिक है। ;    6. भूमिगत, आंशिक रूप से भूमिगत, या जमीन की सतह पर चार मंजिलों या उससे अधिक मंजिलों पर स्थित, या किसी इमारत की पहली, दूसरी एवं तीसरी मंजिलों पर स्थित ऐसे मनोरंजन स्थल/थिएटर/गेमिंग स्थल (स्विमिंग पूलों को छोड़कर), जिनका कुल निर्माण क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से अधिक हो। ;    7. ऐसी पुस्तकालयें, जिनमें 5 लाख से अधिक पुस्तकें हैं। यदि आपके गोदाम का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर से अधिक है, तो वहाँ ऑटोमेटिक अग्निशामक प्रणाली लगाना आवश्यक है।
Reply #42016-05-20
GB50016-2014 मानकों के अनुसार: अनुच्छेद 8.3.2 में कहा गया है कि “8.3.2 इस मानक में दी गई अन्य व्यवस्थाओं, एवं उन गोदामों को छोड़कर, जिनकी सुरक्षा या अग्निशमन हेतु पानी का उपयोग उचित नहीं है, निम्नलिखित गोदामों में स्वचालित अग्निशमन प्रणाली अवश्य होनी चाहिए; एवं स्वचालित जल-छिड़काव प्रणाली का उपयोग करना भी उचित है: 7. ऐसे एकल-मंजिला या बहु-मंजिला गोदाम, जिनका क्षेत्रफल 1500 मीटर² से अधिक है, या जिनका कुल निर्माण क्षेत्रफल sO00 मीटर² से अधिक है.” ” 8.3.2 यह अनिवार्य है; आपको ऑटोमेटिक अग्निशमन प्रणाली स्थापित करनी ही होगी।
Reply #52018-08-03
थोड़ी जगह लेकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तीन “क्लास-सी” वाले गोदाम एक साथ बनाए जाएँ, और उन्हें फायरवॉल से अलग किया जाए, तो प्रत्येक गोदाम का आकार 1500 से अधिक न हो; लेकिन कुल मिलाकर आकार 1500 से अधिक हो जाए, तो क्या फिर भी स्वचालित अग्निशमन प्रणाली लगाने की आवश्यकता है? धन्यवाद।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.