データが真か偽かを判定するプログラムはどのように書けばいいのでしょうか?

2016-05-19View Original

Thread Content

私たちのシステムには現在、偽の停止状態が頻繁に発生するという問題があります。データが一直線に変化してしまうのです。そこで、3分間DCSのデータに変化がなければアラームを出力し、プログラムが偽の停止状態にあると判断するような小さなプログラムを作りたいのですが、このプログラムはどのように書けばよいでしょうか?
Reply #22016-05-20
この投稿は最後にchensf123によって2016年5月20日08:46に編集されました。純遅れモジュールを使用します(中央制御システムでは純遅れモジュールと呼ばれ、他のDCSの場合は資料を確認する必要があります)。現在のPV値と純遅れモジュールの出力値を差し引き、さらに設定値と比較してアラームを出力します;比較値が設定値より小さい場合、警報が発報されます。
Reply #32016-05-20
3分間に複数回サンプリングして平均値を求め、その後デッドゾーンを定義し、比較した結果を確認する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.