低圧75kwインバーター電動機の接地故障についてご相談です

2016-09-24View Original

Thread Content

モーターは低周波では正常に動作し、高周波では接地故障を報告します。配線を分解して絶縁に問題がないことを確認しました。助けて、これはどういうことですか?
Reply #22016-09-26
モーターを交換したら、問題が解決しました。しかし、故障の原因となるものはまだ見つかっていない。
Reply #32016-09-26
この海友さん、あなたのモーターの絶縁品質には間違いなく問題があるでしょう! 特に50Hzの基本周波数において、その速度制御特性では回転速度が出力電圧と比例関係にあり、速度が上昇する(または周波数が高くなる)と、対応するインバータの出力電圧も同時に上昇し、これはモーターの巻線が耐えられる電圧も同時に上昇することに相当する。モーターの巻線絶縁の劣化や、接続ケーブルの破損・老朽化などにより、漏れ電流が増加し、それが原因でインバーターの接地動作が起こる。1000Vのインピーダンステスターを使って試してみることができます(できれば500Vのものは避けてください)。新しいモーターとの絶縁状態の違いを比較すれば、何らかの結論が出るかもしれません!
Reply #42016-09-26
先輩、ありがとうございます!では、交換したモーターは再び巻線を行い、コイルを交換する必要があるのでしょうか?
Reply #52016-09-27
駆動回路に問題があるのでしょう
Reply #62016-09-27
モーターを交換すれば大丈夫で、回路には問題ありません。
Reply #72016-11-05
1、モーターに問題がある可能性があります。2、ケーブル回路に問題があります。3、IGBTボードに問題があります
Reply #82016-11-05
この問題は既に解決しました。あのモーターはごくわずかな巻線が焼けただけで、低周波には影響ありません
Reply #92016-11-15
絶縁の老化には絶縁塗料を再塗装し、モーターの引き出し線は引き出し線を交換できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.