Doppel-Flansch-Füllstandsmesser mit Kapillaren, Flanschabstand 1000 mm (Medium: Wasser). Nach der Installation wird das Signal des Transmitters an das DCS übertragen. Muss der Transmitter auf Null justiert werden?
Reply #22016-05-20
Sowohl bei Doppel-Flansch-Spiegelmessern als auch bei Spiegelsendern muss eine Nullpunktverschiebung nach unten vorgenommen werden.
Reply #32016-05-20
Bei der Messung des Füllstands mit Differenzdruck muss in der Regel eine Verschiebung vorgenommen werden, andernfalls ist der Füllstand ungenau
Reply #42016-05-20
Eine Migration ist erforderlich; nach der Installation kann die Einstellung bei dem niedrigsten Flüssigkeitsspiegel vorgenommen werden.
Reply #52016-05-20
Eine Migration muss durchgeführt werden; der Differenzdruck, der nach der Installation und vor dem Inbetriebnehmen angezeigt wird, dient als Menge der Migration
Reply #62016-05-23
Wird „Auf Null setzen“ jetzt auch als Nullpunktverschiebung bezeichnet?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.