Thread Content
bg10.png Typ: Kurzfrage Frage: 【Brandverhütungstechnik】 Welche Vorteile hat es, die Ein- und Auslassleitungen in der Nähe von Öltanks als Schläuche auszuführen? Aus früheren Erdbeben-Einsätzen geht hervor, dass es nur sehr selten zu Rissen im Behälter mit fester Decke kommt. Da die Schwingfrequenzen des Behälters und der Leitungen unterschiedlich sind, treten Risse meist an den Anschlussleitungen in der Nähe des Behälters auf. Durch den Einsatz von Schläuchen an diesen Stellen kann das Auftreten solcher Risse verringert werden. Außerdem wird diese Vorgehensweise auch bei Öltanks verwendet, die auf weichen Bodenflächen errichtet werden. Wenn Tanks in Gebieten mit schwacher Bodenfestigkeit errichtet werden, kann es nach Inbetriebnahme der neuen Öltanks aufgrund der plötzlichen Erhöhung der Last zu einer erheblichen Setzung der Tanks kommen. Durch den Einsatz von Schläuchen kann eine ausgleichende Wirkung erzielt werden. Doch das Material der Schläuche sowie die Dichtung der Anschlüsse müssen sorgfältig behandelt werden, um ein Leck zu vermeiden.
Unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Setzens der Tankfundamente ermöglicht das Verwenden von Schläuchen eine Anpassung an bestimmte Setzungen
Aus früheren Erdbeben-Einsätzen geht hervor, dass es nur sehr selten zu Rissen im Behälter mit fester Decke kommt. Da die Schwingfrequenzen des Behälters und der Leitungen unterschiedlich sind, treten Risse meist an den Anschlussleitungen in der Nähe des Behälters auf. Durch den Einsatz von Schläuchen an diesen Stellen kann das Auftreten solcher Risse verringert werden. Außerdem wird diese Vorgehensweise auch bei Öltanks verwendet, die auf weichen Bodenflächen errichtet werden. Wenn Tanks in Gebieten mit schwacher Bodenfestigkeit errichtet werden, kann es nach Inbetriebnahme der neuen Öltanks aufgrund der plötzlichen Erhöhung der Last zu einer erheblichen Setzung der Tanks kommen. Durch den Einsatz von Schläuchen kann eine ausgleichende Wirkung erzielt werden. Doch das Material der Schläuche sowie die Dichtung der Anschlüsse müssen sorgfältig behandelt werden, um ein Leck zu vermeiden.
Wenn es zu einer Setzung des Speichertanks kommt, soll verhindert werden, dass die Rohrleitungen beschädigt werden
#Wie aus früheren Erdbebenorten schnell hervorgeht, kommt es nur selten zu Rissen im Behälter mit fester Decke. Da die Schwingfrequenzen des Behälters und der Leitungen unterschiedlich sind, brechen die Leitungen meist in der Nähe des Behälters. Durch den Einsatz von Schläuchen an diesen Stellen kann das Auftreten solcher Risse verringert werden. Außerdem wird diese Vorgehensweise auch bei Öltanks verwendet, die auf weichen Bodenflächen errichtet werden. Wenn Tanks in Gebieten mit schwacher Bodenfestigkeit errichtet werden, kann es nach Inbetriebnahme der neuen Öltanks aufgrund der plötzlichen Erhöhung der Last zu einer erheblichen Setzung der Tanks kommen. Durch den Einsatz von Schläuchen kann eine ausgleichende Wirkung erzielt werden. Doch das Material der Schläuche sowie die Dichtung der Anschlüsse müssen sorgfältig behandelt werden, um ein Leck zu vermeiden. Antworten#
An Orten von Erdbeben wurde festgestellt, dass die Behälter mit fester Decke nur selten beschädigt wurden. Da die Schwingfrequenzen des Behälters und der Leitungen unterschiedlich sind, treten Risse meist an den Anschlussleitungen in der Nähe des Behälters auf. Durch den Einsatz von Schläuchen kann dieses Problem verringert werden. Zudem eignet sich diese Methode auch für Öltanks, die auf weichem Boden errichtet werden – beispielsweise in Gebieten mit schwacher Bodenfestigkeit. Wenn neue Öltanks in Betrieb genommen werden, kann es aufgrund der plötzlichen Erhöhung der Lasten zu einer erheblichen Setzung des Tanks kommen. Mit Schläuchen kann dies ausgeglichen werden. Allerdings muss auf die Qualität des Schlauchs sowie auf die Dichtheit der Verbindungen geachtet werden, um Lecks zu vermeiden
Aus früheren Erdbeben-Ereignissen geht hervor, dass es nur selten zu Rissen im Behälterkörper von Öltanks mit fester Decke kommt. Da die Schwingfrequenzen des Behälterkörpers und der Leitungen unterschiedlich sind, brechen die Leitungen meist in der Nähe des Behälterkörpers. Wenn man diese Leitungen daher durch Schläuche ersetzt, kann man das Risiko von Brüchen verringern. Außerdem gilt diese Vorgehensweise auch für Öltanks, die auf weichen Bodenflächen errichtet werden. Wenn Tanks in Gebieten mit schwacher Bodenfestigkeit errichtet werden, kann es nach Inbetriebnahme der neuen Öltanks aufgrund der plötzlichen Erhöhung der Last zu einem erheblichen Setzen der Tanks kommen. Durch den Einsatz von Schläuchen kann eine ausgleichende Wirkung erzielt werden. Doch das Material der Schläuche sowie die Dichtung der Anschlüsse müssen sorgfältig behandelt werden, um ein Leck zu vermeiden.
Da zwischen dem Behälter und den Rohrleitungen leicht Vibrationen entstehen, werden Schläuche verwendet, um ein Reißen der Rohrleitungen zu verhindern
Aus früheren Erdbeben-Einsätzen geht hervor, dass es nur selten zu Rissen in den Behältern mit fester Decke kommt. Da die Schwingfrequenzen des Behälters und der Leitungen unterschiedlich sind, treten die Risse meist an den Anschlussleitungen in der Nähe des Behälters auf. Durch den Einsatz von Schlauchleitungen kann man dieses Problem reduzieren. Außerdem wird diese Vorgehensweise auch bei Öltanks verwendet, die auf weichen Bodenflächen errichtet werden. Wenn Tanks in Gebieten mit schwacher Bodenfestigkeit errichtet werden, kann es nach Inbetriebnahme der neuen Öltanks aufgrund der plötzlichen Erhöhung der Last zu einer erheblichen Setzung der Tanks kommen. Durch den Einsatz von Schläuchen kann eine ausgleichende Wirkung erzielt werden. Doch das Material der Schläuche sowie die Dichtung der Anschlüsse müssen sorgfältig behandelt werden, um ein Leck zu vermeiden.
Aus früheren Erdbeben-Einsätzen geht hervor, dass es nur sehr selten zu Rissen im Behälter mit fester Decke kommt. Da die Schwingfrequenzen des Behälters und der Leitungen unterschiedlich sind, treten Risse meist an den Anschlussleitungen in der Nähe des Behälters auf. Durch den Einsatz von Schläuchen an diesen Stellen kann das Auftreten solcher Risse verringert werden. Außerdem wird diese Vorgehensweise auch bei Öltanks verwendet, die auf weichen Bodenflächen errichtet werden. Wenn Tanks in Gebieten mit schwacher Bodenfestigkeit errichtet werden, kann es nach Inbetriebnahme der neuen Öltanks aufgrund der plötzlichen Erhöhung der Last zu einer erheblichen Setzung der Tanks kommen. Durch den Einsatz von Schläuchen kann eine ausgleichende Wirkung erzielt werden. Doch das Material der Schläuche sowie die Dichtung der Anschlüsse müssen sorgfältig behandelt werden, um ein Leck zu vermeiden.
Wenn die errichteten Öltanks in Betrieb genommen werden, kommt es aufgrund des plötzlichen Anstiegs der Belastung zu einer erheblichen Setzung der Tanks. Durch den Einsatz von Schläuchen kann eine Absorption dieser Kräfte erreicht werden, wodurch Unfälle durch das Reißen der Leitungen verhindert werden.