Um die Beliebtheit der gereinigten Bereich zu steigern, wird die Aktion „Eine Frage pro Tag“ ins Leben gerufen. Dadurch soll nicht nur der technische Austausch gefördert werden, sondern den Nutzern auch eine gewisse finanzielle Belohnung zuteilwerden. (Freunde im Meerwasserbereich, falls Sie gute Fragen haben, können Sie sie mir senden – wir arbeiten gemeinsam daran.) 【Jede Woche eine Frage】 Wie wird eine Pumpe für Methanol bei niedrigen Temperaturen vorbereitet? Antworten Sie in den Kommentaren – dadurch erhalten Sie +2 an Reichtum. Wenn Sie alle Fragen richtig beantworten, erhalten Sie zusätzlich +3 bis +8 an Reichtum. Falls Sie die Fragen oder Antworten ausführlich analysieren und erklären (oder detaillierte Berechnungsschritte angeben), erhalten Sie weitere Belohnungen. Wenn Ihre Antworten richtig sind und Ihre Analyse/Erklärung präzise ist, wird Ihre Antwort als beste Antwort ausgezeichnet. Sie sind herzlich eingeladen, Fragen zu beantworten.
Reply #22016-05-25
Eingang der Reservepumpe und Kaltwasserpumpenleitung stets offen
Reply #32016-05-25
Eingangsventil vollständig geöffnet, Ausgangsventil zwei Schritte geöffnet, Hilfsleitung des Auslass-Rückflussventils leicht geöffnet, um einen Überschuss zu gewährleisten.
Reply #42016-05-26
1. Überprüfen, dass alle Entlüftungsventile geschlossen sind.
2. Langsam den Eingangsventil des Pumps öffnen, um die Pumpe zu füllen; anschließend das Entlüftungsventil öffnen und danach wieder schließen.
3. Das Ausgangsventil der Pumpe öffnen.
4. Die Pumpe drehen, um sicherzustellen, dass keine Blockaden vorliegen.
5. Überprüfen, ob das Hilfsystem ordnungsgemäß funktioniert.
6. Den Elektriker kontaktieren, um Strom zuzuführen – anschließend die Pumpe testen.
Reply #52016-05-26
Die Ersatzpumpe hat normalerweise geöffnete Einlass- und Kühlpumpenleitungen.
Reply #62016-05-26
Regelmäßig wird täglich das Drehen des Motors durchgeführt. Die Eingänge der Reservepumpe sowie die Leitungen zur Kühlpumpe bleiben dabei stets geöffnet.
Reply #72016-05-26
1. Überprüfen, dass alle Entlüftungsventile geschlossen sind.
2. Langsam den Eingangsventil des Pumps öffnen, um die Pumpe zu füllen; anschließend das Entlüftungsventil öffnen und wieder schließen.
3. Das Auslassventil der Pumpe öffnen.
4. Stellen Sie sicher, dass sich die Pumpe ohne Verklemmungen drehen lässt.
5. Überprüfen, ob das Hilfsystem ordnungsgemäß funktioniert.
6. Kontaktieren Sie den Elektriker, damit Strom zugeführt werden kann – bereiten Sie die Pumpe auf den Testvorgang vor
Reply #82016-05-26
#Eingang öffnen, minimale Rückflussmenge, Ablass, Scheibepumpe, Einleiten von Druckluft zur Reinigung, Kühlpumpenventil öffnen, Ausgangsventil je nach Bedarf öffnen#
Reply #92016-05-27
Eingangsventil vollständig geöffnet, Ausgangsventil zwei Schritte geöffnet, Hilfsleitung des Auslass-Rückflussventils leicht geöffnet, um einen Überschuss zu gewährleisten.
Reply #102016-05-27
Einführ- und Austrittsventile vollständig geöffnet, Kühlleitungsventile geöffnet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.