【Frage und Antwort, Frage 150】17.09.2016: Wie erfolgt die Umstellung von einer Steuerung mit Durchflussventil auf eine Steuerung mit Regulierventil? Nach der Beantwortung sind die Lösungen sichtbar; es reicht aus, die Schlüsselpunkte zu nennen, um Punkte zu erhalten. (1) Schalten Sie den Ablaufkanal aus und wenden Sie sich an den Bediener, damit dieser die Regelventile justiert. Es wird verlangt, dass der Bediener jeweils eine Öffnungsrate von 0%, 50% und 100% einstellt, um eine Überprüfung durchzuführen. (2) Die Ventile im Unterstrombereich vollständig öffnen. (3) Geben Sie der Steuerventil eine bestimmte Öffnungsweite, öffnen Sie den virtuellen Verschluss der Oberstromventile, bis es zu Schwankungen im Anzeiger kommt. (4) Öffnen Sie langsam die Vorflussventile, während Sie gleichzeitig die Nebenleitungsventile langsam schließen. Es ist besser, wenn die Schwankungen dabei minimal bleiben, bis die Nebenleitungsventile vollständig geschlossen und die Vorflussventile vollständig geöffnet sind. (5) Regulieren Sie die Öffnungsgrad der Ventile, damit der zu steuernde Parameter im normalen Bereich bleibt.
Reply #22016-09-17
Überprüfen Sie, ob der Regelventil durch eine Inneninspektion problemlos bedient werden kann. Schließen Sie das Entlüftungsventil und geben Sie die Winddruckwerte 0, 50 % und 100 % ein, um eine Überprüfung durchzuführen. Öffnen Sie die Ventile im Unterstrombereich vollständig. Öffnen Sie den Schieber der Oberstromventile, bis sich das Anzeigegerät vor Ort leicht bewegt und dann anhält. Öffnen Sie langsam die Vorflussventile, während Sie gleichzeitig die Nebenleitungsventile langsam schließen. Es ist besser, wenn die Schwankungen vor Ort minimal sind, bis die Nebenleitungsventile vollständig geschlossen und die Vorflussventile vollständig geöffnet sind. Stellen Sie die Öffnung auf einen geeigneten Wert ein, damit der zu steuernde Parameter im normalen Bereich bleibt.
Reply #32016-09-17
Schließen Sie zunächst den Regulierungsventil, öffnen Sie die Schutzventile vor und hinter dem Regulierungsventil. Schließen Sie anschließend langsam das Nebenleitungsventil, während Sie gleichzeitig das Regulierungsventil langsam öffnen. Halten Sie dabei stets den Durchfluss innerhalb des kontrollierten Bereichs – bis das Nebenleitungsventil vollständig geschlossen ist.
Reply #42016-09-17
In Kombination mit dem langsamen Schließen des Regulierventils wird das Nebenleitungsventil langsam geöffnet, bis das Regulierventil vollständig geschlossen ist. Nachdem die Parameter stabil sind, wird das Ventil unterhalb des Regulierventils langsam geschlossen – anschließend wird auch das Ventil darüber geschlossen. Danach wird das Entlastungsventil geöffnet. Achten Sie auf Sicherheit.
Reply #52016-09-17
Uff, ich habe die Aufgabe falsch gelesen – sie war genau umgekehrt
Reply #62016-09-17
Überprüfen Sie, ob der Regelventil durch eine Inneninspektion problemlos bedient werden kann. Schließen Sie das Entlüftungsventil und geben Sie die Winddruckwerte 0, 50 % und 100 % ein, um eine Überprüfung durchzuführen. Öffnen Sie die Ventile im Unterstrombereich vollständig. Öffnen Sie den Schieber der Oberstromventile, bis sich das Anzeigegerät vor Ort leicht bewegt und dann anhält. Öffnen Sie langsam die Vorflussventile, während Sie gleichzeitig die Nebenleitungsventile langsam schließen. Es ist besser, wenn die Schwankungen vor Ort minimal sind, bis die Nebenleitungsventile vollständig geschlossen und die Vorflussventile vollständig geöffnet sind.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.