Уровнемер для раствора формальдегида у нас одноклапанный, в последнее время его показания постоянно колеблются. При проверке было обнаружено, что в резервуаре много кристаллов; после удара по клапану показатели стали нормальными. Как полностью решить эту проблему? Помогите, пожалуйста.
Reply #22016-05-26
Если причиной кристаллизации является выпадение при низкой температуре, можно рассмотреть возможность установки нагревательных элементов, а также добавления системы промывки для периодической очистки. Также можно использовать безконтактные методы измерения, такие как радар и ультразвук.
Reply #32016-05-26
Добавить кольцо для промывки, настроить расход воды при промывке верхней и нижней фланцевых частей
Reply #42016-05-27
Замените на другой тип уровнемера. Радар, ультразвук и так далее.
Reply #52016-05-27
Попробуйте несколько раз включать и выключать клапан перед мембранной камерой.
Reply #62016-05-27
Сейчас температура высокая, так что это, наверное, не из-за низких температур. Возможно, концентрация продукта стала выше, чем раньше. Если это не так, стоит проверить, не нужно ли очистить осадок на дне бака. Что касается замены радара на ультразвук — да? Просто нечего сказать.
Reply #72016-05-27
Каналы находятся под атмосферным давлением, и по технологическим требованиям недопускается остановка процесса для очистки каналов. Является ли целесообразным установка электрического обогревателя в месте соединения с трубами для приема жидкости?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.