Thread Content
معالجة مياه الصرف الصحي: قيمة COD تبلغ 100، وقيمة النيتروجين الأمونيائي 20. ما هي المواد التي يمكن استخدامها لمعالجة هذه المياه دون الحاجة إلى معالجة بيولوجية، بحيث تنخفض قيمة COD إلى 50، وقيمة النيتروجين الأمونيائي إلى 5؟
استخدام تقنية الطفو بواسطة PAC/PAM، أو إضافة SN-1
يمكن لعوامل الترسيب إزالة المواد المعلقة فقط، ما هو SN1؟
إزالة COD: 1. تخفيفه بالماء ثم التصريف المباشر; 2. إجراء تجارب الترسيب لمراقبة النتائج ; ٣. تجربة أكسدة الأوزون، لمراقبة النتائج ; ٤. تجربة الترشيح بالرمل + الامتصاص بالكربون النشط، لمراقبة الفعالية ; 5. تجربة الحديد والكربون أو الحديد والكربون + فنتون، لمراقبة النتائج ; يتم اختيار خطة العملية بناءً على نتائج التجارب. إزالة النيتروجين الأموني: يمكن استخدام هيدروكلوريد الصوديوم لإزالة النيتروجين الأموني باستخدام طريقة نقطة التحول.
لا يمكن استخدام الطرق الكيميائية الحيوية؛ لإزالة مؤشر COD يجب استخدام طريقة الطفو الهوائي أو الأكسدة المتقدمة، أما لإزالة النيتروجين الأمونيائي فيجب استخدام طريقة الطفو الهوائي مع الكربون النشط
لدينا أدوية مستوردة من ألمانيا، يمكنها التخلص من COD ونيترات الأمونيا معًا، إذا كنت مهتمًا يمكنك التحدث معي.
ما هو الدواء؟ مذهل إلى هذا الحد
يمكن لمادتنا المستخدمة في إزالة الكود أن تخفض المستوى إلى أقل من 50. إذا كنت مهتمًا، يمكنك التواصل معي لمزيد من المعلومات. يمكننا إرسال عينات مجانًا لإجراء التجارب، كما يمكننا إرسال فنيين لزيارة الموقع ووضع خطة مناسبة
يمكن معالجتها بالطرق الفيزيائية، ويمكن استخدام المواد الكيميائية لتحقيق متطلبات المعالجة