أرجو النصيحة، فهناك تقلبات في إشارة درجة حرارة آلة التبريد حاليًا، والتقدير الأولي هو أن السبب هو وجود تداخلات، ولا أعرف ما هي الطريقة التي يمكن استخدامها لحل المشكلة، شكرًا!
مع استبعاد مشاكل معدات الوصل، يمكن تجربة وضع أنبوب مرن معدني حول كابل الإشارة
تحدثنا كثيرًا ولم نذكر ما هو السبب في التشويش؟ هل هناك تداخل كهرومغناطيسي في الوحدة الآن؟ هل يتسبب الاهتزاز في عدم توحيد قياس درجة حرارة جوهر المقاومة؟ هل الكابل بدون طبقة حماية؟
تستخدم خطوط الإشارة توصيلات محمية، مع تأمين توصيل جيد للأرض....
لقد واجهت ذلك أيضًا، والسبب هو عدم فصل الأسلاك الكهربائية ذات الجهد العالي وإشارات الجهد المنخفض التي يوفرها مصنعو أجهزة التبريد. يكفي إعادة تركيبه وفقًا للمواصفات. يجب توصيل أسلاك الحماية بالأرض وفقًا للمعايير.
لقد حدث أيضًا ارتفاع في درجة حرارة المفاعل لدينا، حيث ارتفعت قيمة أحد نقاط القياس من 71 إلى 74، و75 هي القيمة الحرجة؛ وفي ذلك الوقت لم نكن نعرف سبب ذلك
مع استبعاد مشاكل معدات الوصل، يمكن تجربة وضع أنبوب مرن معدني حول كابل الإشارة
يجب أيضًا عزل جزء التغذية الكهربائية للمستشعر
جرب إضافة معزول إشارة، وقم بقياس تأريض سلك الإشارة
تحقق من التوصيل الأرضي والحماية، بالإضافة إلى التوصيلات نفسها؛ يجب أن تكون مثبتة بإحكام، خاصة أمام جهاز الإرسال والعداد. فعدم الثبات قد يؤدي إلى اتصال غير كامل بسبب الاهتزازات أو عوامل خارجية أخرى. وثمة أمر آخر وهو جودة المُرسل؛ فإذا كانت الجودة ضعيفة أو تعرض للتقادم، فقد تتغير القيم المقاسة. يجب أن يكون الكابل المتصل بالمُرسل مزودًا بطبقة حماية. إذا كان الجهاز القياسي من النوع المدفون، فيُنصح بتغييره، أما إذا لم يكن مدفونًا، فيُنصح أيضًا بتغييره ثم مراقبة الأداء. لا ينبغي أن تحدث تقلبات في إشارة درجة الحرارة، لكن هذا حدث عدة مرات، وهو موضوع يستحق مناقشة أعمق.
أين يعمل صاحب المنشور؟ لدينا هنا أيضًا أربعة آلات تبريد