Thread Content
أعزائي الزملاء، إن ضغط الأنابيب الرئيسية للبخار في وحدتنا هو 0.9 ميجا باسكال، ويتم تخفيضه باستخدام صمام التحكم إلى 0.3 ميجا باسكال لاستخدامه في عملية الإنتاج في الجهاز رقم 1. لكن خلال فترة الاستخدام، يظل الضغط غير مستقر بعد التخفيض، حيث تتراوح التقلبات بين 0.25 و0.35 ميجا باسكال، كما أن كمية البخار المستخدمة تتغير أيضًا بشكل كبير، بين 2.5 و5 أطنان في الساعة. عند تشغيل الجهاز 2 في نفس الوقت (من نفس الأنبوب الرئيسي للبخار)، لا يحدث أي تذبذب في الضغط بعد خفضه. أما بعد توقف الجهاز 2، فإن ضغط البخار في الجهاز 1 يتذبذب مرة أخرى. وبعد فحص صمامات التحكم والأنابيب، تبين أنه لا توجد مشاكل فيها. لذا، من المحتمل أن يكون هناك مشكلة في جودة البخار، سواء كان ذلك بسبب درجة الحرارة المرتفعة أو وجود ماء متكثف في البخار. أتساءل إن كان الأصدقاء البحارة قد واجهوا مشكلات مماثلة، وما هي أسبابها، وكيف يمكن حلها؟
يبدو أن أداء صمام التنظيم لخفض الضغط ضعيف جدًا عند التدفق المنخفض.
مشكلة صمام التنظيم، إذا كان الأمر يتعلق بالمكبس، فهي مشكلة في صمام التنظيم. ألا تحدث اهتزازات في الأنابيب؟ كانت الأنابيب تهتز في ذلك الوقت
يجب تعديل معاملات PID لصمام التخفيض أن يكون ذلك كافيًا.
يقل استهلاك البخار في حالة الحمل المزدوج والحمل الفردي، كما أن منحنى تعديل الصمام التنظيمي ليس خطيًا بشكل تناسبي؛ ففي حالة الحمل الفردي، يكون مدى التعديل ضمن منطقة حساسة لتغيرات التدفق، ويُنصح باستبدال الصمام التنظيمي بأحد الأنواع ذات التعديل الخطي.
يجب أن يكون صمام تخفيض الضغط المُعدل بواسطة المكبس؛ فعندما يكون معدل التدفق كبيرًا، يكون تزويد الهواء مستقرًا، بينما عندما يكون معدل التدفق منخفضًا، يحدث تقلب في تزويد الهواء. المشكلة الرئيسية هي أن حركة المكبس غير سلسة. يُنصح بزيادة تكرار عمليات الفحص والصيانة، أو استبدال صمام تخفيض ضغط البخار ذو الجودة العالية. قد يكون السبب أيضًا ضعف جودة البخار، وإذا حدثت ظاهرة الصدمات المائية، فيجب إضافة صمامات تصريف الماء في الأنابيب الموجودة قبل الصمام ; أو قد يكون السبب تآكل البخار، مع وجود رواسب صدأ داخل الأنابيب، مما يستدعي زيادة عدد مراحل التصفية الموجودة قبل صمام تخفيض ضغط البخار.
حساسية الصمام غير كافية، ويحدث انخفاض كبير في الضغط في كل مرة، فهل يمكن التفكير في استخدام نظام خفض الضغط المكون من مرحلتين؟
التقدير الأولي هو أن المشكلة تكمن في البخار، ويُشتبه في حدوث حالة تشبع زائد. فهل يمكن حل المشكلة عن طريق إضافة خزان عازل للماء؟