عادةً ما يتم وضع حواجز حول مناطق تخزين الأحماض والقلويات، فهل هناك قواعد محددة بشأن ارتفاع هذه الحواجز؟ عاجل جدًا! ! !

2016-05-30View Original

Thread Content

عادةً ما يتم وضع حواجز حول مناطق تخزين الأحماض والقلويات، فهل هناك قواعد محددة بشأن ارتفاع هذه الحواجز؟ عاجل جدًا! ! !
Reply #22016-05-30
ارتفاع السد المحيط بخزانات الأحماض الملحية التي رأيتها منخفض جدًا، حوالي 200 مم فقط. يتعلق الأمر بشكل أساسي بمسافة انبعاث الرذاذ، وقدرة فتحات الإخراج على التصريف، بالإضافة إلى قدرة توفير مواد التخفيف والتحييد.
Reply #32016-05-31
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة دونغهايشوي في تاريخ 31-5-2016 الساعة 08:15، ويُنصح بالرجوع إلى الفصول ذات الصلة في المعايير GB50016 وGB50160. على الأرجح، يكون حجم المنطقة المحاطة بالسدود نصف حجم أكبر خزان في تلك المنطقة، ويجب أن يكون الارتفاع المخطط له أعلى بمقدار 0.2 متر من الارتفاع المحسوب، ويجب أن يتراوح ذلك الارتفاع بين 1.0 و2.2 متر. P41-42، بالنسبة للهيدروكربونات المسالة والأمونيا المسالة، فإن القيمة تكون 0.5 متر تقريبًا.
Reply #42016-05-31
كان يُسمى في السابق “السد المحيط”, والآن يُسمى “السد الواقي”. المطلوب هو أن يكون سدًا واقيًا من الحرائق، وهذا هو نفس الشيء
Reply #52016-05-31
لا توجد أحكام في معايير البناء ومعايير صناعة البتروكيماويات بشأن ذلك، بل الأحكام تتعلق بالسدود الواقية وسدود مكافحة الحرائق. عادةً ما يكون ارتفاع هذه السدود منخفضًا، حوالي 20 سم، والغرض منها جمع الكميات الصغيرة من السوائل المتسربة في خزانات التجميع، ليتم معالجتها لاحقًا بشكل أعمق.
Reply #62016-06-03
نعم، هناك فرق بين السدود الواقية من الحرائق والحواجز الواقية؛ فالحواجز التي يزيد ارتفاعها عن 150 سم تكون كافية
Reply #72019-05-07
«معيار تصميم ترتيب معدات عمليات البتروكيماويات SH3011-2011»، الفقرة 3.0.18: يجب وضع حواجز في المناطق التي قد تتعرض أثناء العمليات أو أعمال الصيانة لتلوث بسوائل قابلة للاشتعال، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد سامة؛ كما يجب تغطية أرضيات المناطق التي تحتوي على معدات لمعالجة المواد المسببة للتآكل بطبقة واقية من التآكل. يجب أن يتوافق تركيب السدود المؤقتة مع المتطلبات التالية: أ) يجب ألا يقل ارتفاع السد المؤقت عن منطقة السد عن 150 مم ; ب) يجب أن تكون هناك أنظمة لتصريف المياه داخل السدود المؤقتة ; ج) يجب أن يكون سطح الأرض داخل السدود المؤقتة مائلاً نحو أنظمة التصريف، ولا ينبغي أن تقل درجة الميل عن 0.003.
Reply #82019-09-02
ينص معيار SH3011-2011 “معايير تصميم ترتيب المنشآت الكيميائية البترولية” على ذلك “أثناء عمليات التشغيل أو الصيانة”, فماذا عن مناطق الخزانات الملوثة بالمواد المسببة للتآكل أو المواد السامة؟
Reply #92020-06-09
حسنًا، وفقًا للمعايير، يُطلب وجود سد مقاوم للحريق فقط للمواد القابلة للاشتعال، أما بالنسبة لهذه المواد غير القابلة للاشتعال ولكنها مسببة للتآكل، فلا يوجد توضيح حول كيفية حساب ارتفاع السد المقاوم للحريق.
Reply #102021-05-11
معايير تصميم محطات البتروكيماويات GB50984-2014، الفقرة 4.4.8: يجب أن يتوافق تخطيط خزانات السوائل السامة والمسببة للتآكل مع المتطلبات التالية: 1. يُفضل عدم وضعها بالقرب من الطرق المزدحمة أو المنشآت الإنتاجية الرئيسية; 2  يجب أن يكون لمجموعة الخزانات سد واقٍ، ولا يجب أن تكون السعة الفعالة داخل هذا السد أقل من سعة أكبر خزان في مجموعة الخزانات ; ٣  يجب ألا يقل المسافة بين الخزان العمودي وخط قاعدة السد الواقي عن نصف ارتفاع جدار الخزان ; 4  يجب معالجة أرضيات وقنوات التصريف وحوض تجميع المياه داخل خزانات السوائل المسببة للتآكل، لحمايتها من التلف.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.