Thread Content
الجهاز المنفذ هو SAX61.03، ويمكنه فتح وإغلاق الصمام بشكل طبيعي أثناء التعديل اليدوي (عبر عجلة التحكم). استخدام PLC للتحكم في أوامر إغلاق الصمامات لا يسمح بإغلاق الصمامات بشكل كامل، حيث يتوقف المُشغِّل قبل إكمال مساره، كما أن معلومات وضع الصمام تُظهر تسربًا في البخار بنسبة 2.2، مما يجعله غير صالح للاستخدام. هل من اشتراه مؤخرًا استخدم هذا الصمام من قبل؟ كيف يتم ضبط الموضع الأصلي؟
ما هو ماركة جهاز تحديد موضع الصمام؟
موديل المشغل الكهربائي من شركة سيمنس الألمانية SAX61.03 هو sax61.03
تحقق مما إذا كان المُشغِّل قد وصل إلى حده الأقصى، كما يمكن استخدام جهاز القياس لمعرفة قيمة التيار الوارد...
المُشغّل يستخدم إشارات إدخال/إخراج من نوع DC0-10V، ويتم اختبار الجهد الخاص بجهاز توليد الإشارات؛ لكن جهد التغذية الخاص بالصمام لا يصل إلى 10 فولت، حيث أظهر جهاز القياس أن الجهد الأقصى هو 9.7 فولت فقط. كما لوحظ أن هناك فرقًا في مسافة حركة المُشغّل قدره 2 مم حتى يتم إغلاق الصمام. وقد هرب الفنيون العاملون لدى الوكيل، ولم يتمكن أحد من حل المشكلة
لوحظ أن الترس الموجود أسفل عجلة التحكم قد انفصل، وذلك قبل الوصول إلى الموضع المحدد (الإشارة المحددة). كما أن المحرك يقوم بفحص ذاتي عند تزويده بالطاقة، وينفصل فقط عند الوصول إلى القيمة القصوى
يُنصح بقياس مخرجات الـ PLC للتأكد من عدم وجود خسارة في جهد الأسلاك
جربت استخدام جهاز توليد الإشارات، والمحرك يستقبل إشارة جهد، لكن لا يوجد تذبذب في الجهد، كما أن المورد لا يفهم الموضوع
(1) بطء حركة الصمام: أكبر سبب محتمل لذلك هو وجود تسريب في غرفة الهواء الخاصة بالصمام، أو وجود شوائب داخل جسم الصمام مثل الطين وما شابه، مما يؤدي إلى حدوث انسداد. كما يجب فحص مادة التغليف المستخدمة في الصمام للتأكد من أنها ليست مشدودة أكثر من اللازم. (2) التسربات في نقاط ربط الصمامات وفي مناطق الحشو. يجب هنا فحص ما إذا كان حشو الصمام قد تلف أم لا، كما يجب التحقق من سلامة قضيب الصمام وما إذا كانت وسائد الختم تعاني من مشاكل، بالإضافة إلى التأكد من أن غطاء الحشو مضغوط بشكل صحيح، وأن البراغي المستخدمة في الربط ليست مرتخية. (3) عدم استقرار أداء صمام التحكم: يعود سبب عدم استقرار الصمام أثناء عمله في الغالب إلى ضغط المصدر الهوائي، كما قد يكون السبب عدم استقرار إشارات جهاز التحكم، أو قد تكون هناك أسباب أخرى. يجب علينا أيضًا فحص ما إذا كان هناك تسرب في جهاز خفض الضغط الموجود على الصمام وفي الأنابيب، بالإضافة إلى التحقق من مدى مناسبة صلابة الزنبركات المستخدمة في آلية تشغيل الصمام. كما يجب أن يكون قوة الاحتكاك في محور الصمام كبيرة. (4) يوجد إشارة في رأس الغشاء الخاص بالصمام، لكن الصمام لا يعمل. هذه المشكلة ليست عرضية، وعند حدوثها يجب فحص ما إذا كان هناك انسداد في جزء الصمام الداخلي أو في الغلاف المحيط به، أو في قاعدة الصمام نفسها. كما أن مشكلة الانسداد قد تحدث أيضًا في الأجزاء العلوية والسفلية من الصمام، لذا يجب فحص كل شيء بعناية. بالإضافة إلى ذلك، يجب التخلص من الشوائب والأتربة الموجودة في الأنابيب والصمامات في الوقت المناسب. كما أن تآكل الأجزاء الموجودة في منطقة الختم قد يؤدي أيضًا إلى حدوث انسداد. (5) يصدر صوت اهتزاز من الصمام، وغالبًا ما يكون الضجيج الناتج غير طبيعي أثناء التشغيل. من الممكن أن يكون السبب وجود مصدر اهتزاز في المنطقة المحيطة، بالإضافة إلى التحقق من استقرار دعامات الصمام. أما بالنسبة للسائل المستخدم، فيجب التأكد من أن اتجاه تدفق السائل يتوافق مع اتجاه إغلاق الصمام. كما يجب التحقق من أن قيمة CV الخاصة بالصمام ليست مرتفعة جدًا، ولا ينبغي أن يكون الفرق في الضغط الناتج عن الصمام كبيرًا. (6) عدم إغلاق الصمام بإحكام بعد إغلاقه: تظهر معظم المشاكل من هذا النوع بسبب عدم قدرة جهاز تحديد موضع الصمام على الوصول إلى القيمة القصوى، أو بسبب قوة شد الزنبرك في النقطة الصفرية والتي تكون كبيرة جدًا، أو بسبب قصر طول قضيب الصمام. كما يجب علينا أيضًا التحقق من وجود أي تسريبات في الطرق الجانبية، بالإضافة إلى التحقق من ما إذا كان سطح مقعد الصمام قد تعرض للتآكل أو الصدأ. كما يجب الانتباه إلى فرق الضغط على الصمام، والتأكد من أن قوة الإخراج الخاصة بآلية التشغيل كافية. بالإضافة إلى ذلك، يجب فحص الجزء المسؤول عن منع تسرب الهواء، وفي حال وجود تسريب، يجب إجراء أعمال الصيانة اللازمة في الوقت المناسب.