DCS केबिनेटों में पाए गए केबलों की शील्डिंग पर विद्युत धारा मौजूद है; क्या यह सामान्य बात है? मेरे विचार से, शील्डिंग लेयर कनेक्ट होता है वर्किंग ग्राउंड से। शील्डिंग लेयर में विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, जो वर्किंग ग्राउंड में जाता है, और अंत में धरती में पहुँच जाता है। वर्किंग ग्राउंड में धारा होना सामान्य बात है। क्या सभी लोगों ने वहाँ मौके पर ही मापन किया है?
1: क्या वहाँ धारा है? विद्युत धारा कितनी है? 2: मानकों के अनुसार, “शील्डिंग लेयर को आमतौर पर एक ही सिरे से जमीन से जोड़ा जाता है; आमतौर पर इसे कंट्रोल रूम में ही जमीन से जोड़ा जाता है।” चूँकि यह सिंगल-एंड ग्राउंडेड है, इसलिए कोई सर्किट नहीं बनेगा। बिना सर्किट के तो करंट कैसे बन सकता है?
क्या वहाँ करंट पाया गया? कितनी धारा है? क्या यह मल्टीमीटर की गलत सूचना हो सकती है? कोई दूसरी घड़ी लेकर मापकर देखिए। सैद्धांतिक रूप से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वहाँ कोई विद्युत प्रवाह ही नहीं होना चाहिए। यदि वाकई ऐसा होता, तो कई बिंदुओं पर धरती से संपर्क होने के कारण विद्युत विभव उत्पन्न होता, और इसी तरह ही धारा उत्पन्न हो सकती है।
यह केबल विद्युत स्रोत से आया है, या फिर ऑन-साइट उपकरणों से? यदि यह विद्युत स्रोत से आ रहा है, तो विद्युत सर्किट का ग्राउंडिंग वाला हिस्सा बंद कर दें; केवल कंट्रोल रूम में ही ग्राउंडिंग करना पर्याप्त होगा। साइट पर भी ऐसा ही करें। आम तौर पर विद्युत स्रोत से आने वाली विद्युत से पीड़ा होती है, इसलिए जल्दी ही इसका समाधान कर लें।
इस पोस्ट को अंतिम बार yuchenchf द्वारा 2016-9-1 16:37 पर संपादित किया गया। आम तौर पर, शील्डिंग लेयर को एक ही बिंदु पर जोड़ा जाता है; ऐसी स्थिति में कोई धारा नहीं बहती। । विद्युत प्रवाह होने का कारण यह हो सकता है कि दो बिंदुओं को जमीन से जोड़ दिया गया हो इसके बजाय, यह शील्डिंग लेयर के भीतर मौजूद संकेतों में बाध
व्यक्तिगत रूप से मुझे यह सामान्य लगता है। इतना पैसा खर्च करके सुरक्षात्मक परत लगाना, और उसका कोई फायदा ही न होना, यह तो सही नहीं है। यदि ग्राउंडिंग वायर को मोटा करने की आवश्यकता है, तो…
सिंगल-एंड ग्राउंडिंग में, करंट बहना ही नहीं चाहिए।
शायद फिर से “सिंगल-पॉइंट ग्राउंडिंग” से ही समस्या है। कृपया जाँचें कि क्या ग्राउंडिंग पॉइंट्स कई जगहों पर हैं… यह तो वर्जित है।
जरूर जाँच लें कि ग्राउंडिंग विश्वसनीय है या नहीं। विद्युत प्रवाह को मुक्त कर दें।
आपकी समझ में थोड़ी गलती है। वास्तव में, ग्राउंडिंग का काम ही उत्पन्न हुए विद्युत धाराओं को धरती तक पहुँचाना है। लेकिन यह कोई स्थायी एवं सुसंगत प्रक्रिया नहीं है। इसलिए, सामान्य मापन उपकरणों से इसको मापा नहीं जा सकता। यदि ऐसा पता चले, तो इसका मतलब केवल यह होगा कि वहाँ विद्युत ली इन्सुलेशन की परत खराब हो गई है।