DCSキャビネットのケーブルシールド層に電流は正常ですか?

2016-05-31View Original

Thread Content

DCSキャビネットのケーブルシールド層に電流が検出されましたが、これは正常な現象でしょうか? 私は、シールド層がワークグラウンドに接続されており、シールド層に誘導電荷が発生してワークグラウンドへ流れ、最終的に大地に入るため、ワークグラウンドに電流が流れるのは正常だと考えます。 皆さん、現場で測定したことはありますか?
Reply #22016-05-31
1:電流はありますか?電流はどれくらい? 2:規格では「シールド層は一般的に単端接地とし、通常は制御室で接地する」と要求されている。単端接地なら回路は形成されないので、回路電流などどうやって生じるのか?
Reply #32016-05-31
電流が流れているのを発見した?どれくらいの電流?テスターの誤表示ではないですよね?別の計測器で測ってみてください。理論上は上の人が言ったように、電流は流れないはずです。もしそれが本当にあるなら、多点接地を遮断すると同時に誘導起電力が生じ、そうして初めて電流が発生する可能性がある。
Reply #42016-06-02
このケーブルは電気から来ているのですか、それとも現場の計器から来ているのですか?電気系統から来ている場合は、電気のアースを切り、制御室だけでアースすればよい。現場も同様に処理する。一般的に電気系統から来ると誘導電流が発生し、非常に苦痛なので、急いで対処しよう
Reply #52016-09-01
この投稿は最後にyuchenchfによって2016-9-1 16:37に編集されました。一般的にはシールド層は単一点で接地され、電流は流れません。。 電流が流れているのは、2点が接地して回路ができたためかもしれません。かえってシールド層内の信号を妨げることになる。
Reply #62016-09-01
個人的には普通だと思う。そんなにお金をかけてシールド層を取り付けても、全く効果がなければおかしい。接地線を太くする必要がある場合。
Reply #72016-09-01
単端接地では、電流が流れてはならない
Reply #82016-09-02
やはり単一点接地に問題があるのでしょう。接地点を確認して、多点接地になっていないかチェックしてください。禁止です
Reply #92016-09-03
接地が確実かどうかをしっかりと確認してください。電流を解放する
Reply #102016-09-03
あなたの理解は少し間違っています。接地とは、誘導された電気を大地に伝えることです。しかし、これは持続的で安定したプロセスではありません。だから、一般的な計測器では測定できない。検出された場合、漏電であることしか示せません。絶縁被が壊れている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.