चुआनयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का आउटपुट हमेशा 4 मिलीएम्पीय

2016-05-31View Original

Thread Content

टेबल के शीर्षक तो सही दिख रहे हैं, लेकिन आउटपुट में मिलीएम्पीयर का मान हमेशा 4 मिलीएम्पीयर ही रह रहा ह जबरन सिमुलेटेड सिग्नल भी 4 मिलीएम्पीयर ही है!
Reply #22016-05-31
निर्देश पुस्तिका को देखें; पता लगाएं कि आवश्यकता “एक्टिव सिग्नल” है या “पैसिव सिग्नल”, एवं क्या सिग्नलों को एक साथ जोड़ा
Reply #32016-05-31
क्या यह “लूप वेरिफिकेशन” मोड में है?
Reply #42016-06-01
यदि यह “सर्किट टेस्ट मोड” में है, तो बस पावर बंद कर देना ही पर्याप्त है। यदि यह “पैसिव” है, तो इसमें तो करंट ही नहीं होना चाहिए… और यह भी संभव नहीं है कि हार्ट एड्रेस को गैर-शून्य मान पर सेट किया गया हो।
Reply #52016-06-02
चुआनयी, देखिए कि क्या यह हार्ट प्रोटोकॉल का समर्थन करता है। यदि ऐसा नहीं है, तो BT2000 का उपयोग करके देखिए। संभवतः आपकी सेटिंग “लूप वैलिडेशन” मोड में है; इसलिए आउटपुट को जबरदस्ती 4mA पर सेट किया जा रहा है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.