Thread Content
क्या फायरब्रेकिंग वॉल के अंदर पाइप फ्रेम या पाइप टनल स्थापित किए जा सकते हैं? ? फायरब्रेक वॉल के अंदर, पंपों के अलावा, अन्य उपकरण भी रखे जा सकते हैं क्या? ? क्या इसका कोई कानूनी आधार है?
अग्नि-रोधी बाधा के भीतर पाइप फ्रेम या पाइप टनल लगाए जा सकते हैं, लेकिन आम तौर पर वहाँ अनावश्यक उपकरण रखना उचित नहीं होता।
महानुभाव, क्या इसका मतलब यह है कि संबंधित उपकरणों को अग्निरोधक दीवारों पर रखा जा सकता है? जैसे कि मीटर या नियंत्रण वाल्व आदि, क्या ये ठीक रहेंगे?
इंस्ट्रूमेंट्स तो जरूर ही इस्तेमाल किए नियंत्रण वाल्व के बारे में… देखिए, अगर वाकई में उसे अंदर ही रखना उचित लगता है, तो इसे अंदर रखने पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आम तौर पर इसे बाहर रखना ही बेहतर होता है।
फायरब्रेक वॉल के अंदर पाइप फ्रेम लगाए जा सकते हैं। वैसे भी, टैंक क्षेत्र में पहले से ही कई पाइप मौजूद हैं; ऐसे में पाइप फ्रेम के बिना उन पाइपों को कैसे व्यवस्थित किया
बेशक, ऐसा ही किया जा सकता है। अगर पाइपों के लिए कोई सहारा नहीं दिया जाए, तो क्या पाइपों को सीधे जमीन पर ही रख द उपकरणों से जुड़े मापन उपकरण पहले से ही अग्निरोधक दीवारों के भीतर ही होते हैं; इसलिए वे वहीं रह सकते हैं। नियंत्रण वाल्व भी आमतौर पर उपकरणों के आधार भाग में ही लगे होते हैं, इसलिए ऐसा करना संभव है।
महानुभाव, मैं पूछना चाहता हूँ कि फायरब्रेक के बाहर स्थित पंपों (श्रेणी-ए के तरल पदार्थों हेतु) के लिए क्या फायरब्रेक ही आवश्यक है, या फिर कोई अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्था आवश्यक है फायरब्रेक के अंदर, या पंपों से लीक होने वाले वर्ग-ए के तरल पदार्थों को कहाँ भेजा जाना चाहिए, या उन्हें कैसे एकत्र किया जाना चाहिए? ? धन्यवाद!
पंप के लिए फायर डाइक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही बांध बनाने की कोई आवश्यकता है। हालाँकि, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। आम तौर पर, पंपों से लीकेज होने की संभावना को ध्यान में नहीं लिया जाता है। अग्नि-रोधक दीवारों के अंदर जल निकासी हेतु नालियाँ बनाई जाती हैं; ऐसी व्यवस्था से वर्षा जल को या आपातकालीन जलाशयों में भेजा ज
इस पोस्ट को अंतिम बार chougf द्वारा 2016-6-17 16:55 पर संपादित किया गया। यह तो एक बहुत बड़ा टैंक क्षेत्र है… इतनी सारी पाइपलाइनें हैं… यदि पाइपों के लिए कोई सहारा/फ्रेम न हो, तो वहाँ चलना भी मुश्किल हो जाएगा।
फायरब्रेकिंग वॉल के अंदर पाइप फ्रेम लगाए जा सकते हैं। वैसे भी, टैंक क्षेत्र में पहले से ही कई पाइप मौजूद हैं; ऐसे में पाइप फ्रेम के बिना उन पाइपों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता मीटर, नियंत्रण वाल्व आदि पाइपलाइन संबंधी उपकरणों को अग्नि-रोधी बाड़ के भीतर रखा जा सकता है। टैंक से संबंधित उपकरणों को आग-रोधी दीवारों के भीतर ही रखा जा सकता है। पंप को अग्निरोधक बाड़ के बाहर ही रखना आवश्यक है। आम तौर पर, पंप के चारों ओर बाड़ लगाया जाता है; अग्निरोधक बाड़ नहीं लगाया जाता। उपरोक्त विषयों के लिए, कृपया युए जिन्साई द्वारा लिखित “प्रेशर पाइपलाइन डिज़ाइन”, सोंग केके द्वारा लिखित “प्रेशर पाइपलाइन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग एप्लिकेशन्स” तथा लुओयांग इंस्टीट्यूट की ली सूचिन द्वारा लिखित GB50160 “पेट्रोकेमिकल फायर प्रिवेंशन कोड” देखें।