Thread Content
يوجد في الموقع مقياس تدفق من نوع “فوران ستريت” لقياس غاز النيتروجين عند الضغط المتوسط، وقد تم تركيب المقياس في قسم أنبوبي مستقيم يلبي المتطلبات، كما أن إعدادات المعايير الأساسية صحيحة. تم ضبط نطاق القياس على 0-8000 متر مكعب/ساعة. وهناك مقياس تدفق آخر أمام هذا المقياس؛ فعندما يكون معدل التدفق اللحظي الذي يقيسه المقياس الأمامي أكثر من 7000 متر مكعب/ساعة، فإن المقياس الخلفي يُظهر قيمة صفر، وعندما يكون معدل التدفق اللحظي الذي يقيسه المقياس الأمامي 9000 متر مكعب/ساعة، فإن المقياس الخلفي يُظهر قيمة تزيد عن 1000 متر مكعب/ساعة، وعندما يكون معدل التدفق اللحظي الذي يقيسه المقياس الأمامي أكثر من 10000 متر مكعب/ساعة، فإن المقياس الخلفي يُظهر أيضًا قيمة تزيد عن 10000 متر مكعب/ساعة. أرجو من الخبراء توضيح ما السبب وراء ذلك.
ما نوع مقياس التدفق الموجود في الأمام؟
انظر إلى ظروف الاستخدام، فهل درجة الحرارة والضغط ومعدل التدفق خارج النطاق المسموح به؟
من الواضح أن أحدهما تالف، يجب فكه وإرساله إلى مركز القياس، تكلفة الفحص 2000
هل تم تقليل التدفق بشكل مبالغ فيه؟ ؟ هل تم تركيب مقياس التدفق في الاتجاه الخاطئ؟ هل الحساس تالف؟ هل تم تحديد نسبة الكثافة؟ ؟ هذه هي النقاط التي يمكنني التفكير فيها...... إذا كان هناك نتيجة، فليخبرنا المشرف، حتى نتمكن من تعلمها أيضًا*
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة وانغ تيانزه في تاريخ 14/6/2016 الساعة 17:27. ووفقًا لوصف صاحب المنشور، إذا كان بإمكانه التأكد من أن قياسات جهاز قياس التدفق السابق كانت صحيحة، فمن الممكن استنتاج أن جهاز قياس التدفق الخاص بالتيارات الدوامية الموجود في الجزء الخلفي قد تعطل. أما بالنسبة لما ذكره بعض الأشخاص حول أن الإشارات الصادرة من الجهاز ضعيفة للغاية أو أن اتجاه التركيب خاطئ، فأعتقد أن صاحب المنشور نفسه خبير في أجهزة القياس، ومن المستبعد أن يرتكب مثل هذه الأخطاء. علاوة على ذلك، هل يوجد جهاز إنذار على جهاز قياس التدفق الخاص بالتيارات الدوامية؟ إذا كان موجودًا، يمكن وصفه، ****، وعندها يمكنني التحقق منه لك
شكرًا لجميع أصحاب المنتديات، الجهاز السابق كان أيضًا عبارة عن مقياس تدفق من نوع “فوران التيار”. تم إرسال كلا المقياسين للفحص من قبل، وقبل يومين تم فك هذا المقياس الذي لم يُظهر أي بيانات عن التدفق وإرساله للفحص، لكن النتيجة كانت أن هناك عطلاً في المقياس نفسه
أنصحك بتغيير مقياس تدفق الكتلة من نوع كوري