महानुभावों, मैं पहली बार ही एयर कंडीशनिंग/हीटिंग सिस्टमों से संबंधित बॉयलर रूमों के डिज़ाइन के बारे में जान रही हूँ। मुझे कई बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि बॉयलर रूमों के डिज़ाइन संबंधी मानकों के अनुसार, बॉयलर एवं दीवारों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? क्या यही नियम बॉयलर एवं स्तंभों के बीच की दूरी के लिए भी लागू होता है? इसके अलावा, बॉयलरों से संबंधित धुएँ/हवा की पाइपलाइनों से संबंधित कौन-कौन सी बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं? क्या जल-प्रवाह संबंधी गणनाओं की तरह ही इन पाइपलाइनों से संबंधित प्रतिरोधों की भी गणना करनी आवश्यक है? जब बॉयलरों की संख्या बहुत अधिक हो, तो धुएँ/हवा की पाइपलाइनों को कैसे व्यवस्थित किया जाए? दस से अधिक बॉयलरों के मामले में, कितने बॉयलरों के लिए एक ही धुएँ-निकासी पाइप उपयुक्त होगा? इसके अलावा, “धूम्रपान-हवा प्रणाली” सीखने हेतु कौन-सी पुस्तकें उपयोगी होंगी? कृपया सभी लोग मुझे सलाह दें। पहले ही धन्यवाद… मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं; सब कुछ आप सभी को ही दे दूँगी। कृपया सभी लोग मेरी मदद करें। । :(
बॉयलर एवं दीवार के बीच उचित दूरी होना आवश्यक है। यदि वह स्तंभ है, तो इसके संचालन एवं रखरखाव में कितनी सुविधा है, इस पर विचार करना आवश्यक है। धुआँ-हवा पाइपलाइनों की गणना हेतु, निर्माता से अनुरोध किया जा सकता है कि वह बॉयलर के दहन प्रक्रम को ध्यान में रखकर ही गण http://bbs.hcbbs.com/thread-1593156-1-1.html
बॉयलर रूम के लिए व्यावहारिक डिज़ाइन मार्गदर्शिका
इस पोस्ट को अंतिम बार xyc114 द्वारा 2016-6-15 को 16:25 बजे संपादित किया गया। चिमनी का उद्देश्य, बॉयलर में जलने वाली धुएँ को बाहर निकालना है। GB13271-2001 में यह निर्धारित किया गया है कि “प्रत्येक नए बॉयलर रूम में केवल एक ही चिमनी होनी चाहिए”。 “बॉयलर रूम डिज़ाइन मानक” (GB 50041-92) के अनुसार, बॉयलर रूम में बॉयलरों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए; लेकिन यदि 1 ही बॉयलर से ऊष्मा-आवश्यकताओं एवं रखरखाव की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, तो केवल 1 ही बॉयलर रखा जा सकता है।; नए बॉयलर रूम में 5 से अधिक बॉयलर होने नहीं चाहिए; जबकि विस्तार/पुनर्निर्माण के समय इस संख्या को 7 से अधिक नहीं रखना चाहिए। चूँकि बॉयलर, जनसंख्या एवं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित होते हैं; इसलिए धुएँ के प्रसार हेतु मानकों के अनुसार “प्रत्येक नए बॉयलर रूम में केवल एक ही चिमनी होनी चाहिए”。 बॉयलर रूम डिज़ाइन मानक” (GB 50041–2008) में, बॉयलरों की संख्या एवं क्षमता से संबंधित नियमों में, उपरोक्त नियमों के अलावा यह भी निर्धारित किया गया है कि “गैर-स्वतंत्र बॉयलर रूमों में बॉयलरों की संख्या 4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चिमनियों से संबंधित नियम इस प्रकार हैं: “ईंधन/गैस आधारित बॉयलरों के लिए, प्रत्येक बॉयलर के लिए अलग-अलग चिमनी होनी चाहिए।” “ईंधन/गैस आधारित बॉयलरों को, ठोस ईंधन वाले उपकरणों के साथ एक ही चिमनी/धुआँ निकासी प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए।” इसलिए, इस संशोधन में बॉयलरों के चिमनियों से संबंधित नियमों में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है – “प्रत्येक नए निर्मित बॉयलर रूम में केवल एक ही चिमनी हो सकती है” को “प्रत्येक नए निर्मित कोयला-आधारित बॉयलर रूम में केवल एक ही चिमनी हो सकती है” में बदल दिया गया है। ” उपरोक्त जानकारी “बॉयलरों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन मानकों” संबंधी पत्र से ली गई है।