एक पुनर्निर्माण परियोजना में, हीट एक्सचेंजर में मौजूद पानी का तापमान उबालने के बिंदु के करीब है। आउटलेट पर पंप लगा है; स्थानीय परिस्थितियों के कारण, पंप के इनलेट पाइपलाइन को फर्श के नीचे से ही जाना पड़ता है। इस कारण वहाँ वायु-धाराएँ बन जाती हैं, एवं स्थिति स्थिर नहीं रहती। कभी-कभी वहाँ वाष्पीकरण भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? पंप के इनलेट पाइपलाइन में पहले इन्सुलेशन था, लेकिन अब उसे गर्मी से सुरक्षित बना दिया गया है। और अब और क्या उपाय किया जा सकता ह
इस पोस्ट को सबसे अंत में altpage ने 2016-6-12 को 10:43 बजे संपादित किया। सबसे पहले यह तय करना आवश्यक है कि हीट एक्सचेंजर में पानी का तापमान बढ़ता है या नहीं। ऐसी स्थिति में, 1. पंप की स्थिति बदलकर उसे हीट एक्सचेंजर के सामने से ले जाया जाता है; फिर उसे हीट एक्सचेंजर में ही डाल दिया जाता है। इसके बाद प्रक्रिया वैसी ही जारी रहती है। 2. यदि हीट एक्सचेंजर में बाईपास सुविधा है, तो थोड़ी मात्रा में ऊष्मा बाईपास के माध्यम से निकल जाती है; इससे हीट एक्सचेंजर में ऊष्मा-अदला-बदली का त 3. पंप के इनलेट में उचित मात्रा में ठंडा पानी डालकर उसे गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है। ऐसा करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पानी अच्छी तरह मिल जाए, ताकि कोई समस्या न उत्पन्न हो। साथ ही, गर्म पानी का तापमान भी यथासंभव कम रखना आवश्यक है। 4. इस पानी की गुणवत्ता कैसी है? यदि इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया, तो इतने उच्च तापमान के कारण जमाव बन सकता है।
धन्यवाद, वहाँ तीसरी योजना को लागू करने का विचार है, इस पर चर्चा चल रही है।