Muss bei allen elektromagnetischen Durchflussmessern ein Erdungsring eingestellt werden? Wenn nicht, welche Einstellungsanforderungen gibt es?
Nicht alle elektromagnetischen Durchflussmesser benötigen einen Erdungsring. Wenn die Prozessrohre aus Nichtmetallen bestehen, muss ein Erdungsring unbedingt vorhanden sein. Bei Metallrohren kann er hingegen weggelassen werden. Der Threadersteller sollte sich mehr Beispiele ansehen.
Es wird empfohlen, eine Erdung einzurichten, insbesondere bei Metallrohren
Wenn ein elektromagnetischer Durchflussmesser in Metallrohren installiert wird, ist es nicht notwendig, einen Erdungsring einzubauen. Natürlich muss jedoch eine Erdverbindung zwischen dem Durchflussmesser und den Prozessanschlüssen hergestellt werden. Wenn es in nichtmetallischen Rohren installiert wird, muss ein Erdungsring oder eine Erdungselektrode verwendet werden, um anschließend über diesen Erdungsring bzw. diese Erdungselektrode mit dem nahegelegenen Erdungsnetz verbunden zu werden.
Ein Jahr länger studiert zu haben, macht wirklich einen Unterschied!
Du bist ziemlich lustig, besonders dass Metallrohre einen Erdungsring brauchen – das verstehe ich nicht.
Wenn im Medium innerhalb der Rohrleitung ein Strom fließen kann, muss es geerdet werden
Erde? ? Man weiß nur, dass im Schaltschrank eine Erdung erforderlich ist – gibt es vor Ort eine Erdung?
Metallrohre benötigen keinen Erdungsring, nichtmetallische Rohre hingegen schon. An den Stellen, an denen metallische Rohre miteinander verbunden werden, kann ein Erdungsstift verwendet werden