जल-कोयला गैस के मापन हेतु उपयोग की गई गणना-पुस्तिका बहुत ही विस्तृत है; मानक परिस्थितियों का भी सही वर्णन है। गणना-पुस्तिका में दी गई विभव-ांतर मान 200 पीए है, जबकि वास्तविक मापन में यह 1300 पीए है। ऐसा क्यों हो सकता है?
पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने “पास्कल” इस इकाई का उपयोग किया है। पास्कल एक बहुत ही छोटी इकाई है। सिर्फ संख्याओं के आधार पर देखा जाए तो दोनों में काफी अंतर है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह अंतर इतना भी नहीं है। इसके अलावा, सिद्धांत एवं व्यवहार में हमेशा ही अंतर रहता है। मेरी राय में तो व्यावहारिक मानों को ही महत्व देना चाहिए।
वक्र पाइप फ्लो मीटर, मानक थ्रॉटलिंग उपकरण नहीं होता है; इसलिए गणनाओं एवं वास्तविक मानों में अंतर होता है, इसके लिए वास्तविक प्रवाह के आधार पर कैलिब्रेशन आव
व्यक्तिगत राय: यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे सुधारें। सबसे पहले, यह सुनिश्चित करें कि दबाव-प्रसारण पाइपलाइन सही ढंग से काम कर रही है। द्वितीयक वाल्वों को बंद कर दें, एवं ट्रांसमीटर को मानक दबाव-स्रोत के साथ जाँचें। यदि ट्रांसमीटर सही ढंग से काम कर रहा है, तो उसके द्वारा दिए गए मापन मानों पर भरोसा किया जा सकता है। दूसरी ओर, कम प्रवाह-दर पर डिफरेंशियल प्रेशर को सटीक रूप से मापना मुश्किल है; संभव है कि ट्रांसमीटर का एम्प्लीफायर सर्किट बहुत ही संवेदनशील हो। यदि इसका उपयोग कुल मात्रा को मापने हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में त्रुटि अधिक हो जाती है। लेकिन नियंत्रण हेतु इसका उपयोग करने में कोई समस्या नहीं है। कम लागत वाला समाधान यह है कि 1300 Pa के मान को ही सामान्य मान लिया जाए।
कृपया, इसका कैलिबर बताएं। साथ ही, गणना-पत्र भी भेजें, ताकि पता चल सके कि कोई त्रुटि तो नहीं है। इसके अलावा, यह भी जाँचें कि दबाव के कारण पानी